答:
(4)在潮湿、高温、金属占有系数大的场所及其它导电良好的场所,必须
设置
独立的
漏电保护器
,不得用一台漏电保护器同时保护二台以上的设备。 (5)安装不带过电流保护的漏电保护器时,应另外安装过电流保护装置。采用熔断器作为短路保护时,熔断器的安秒特性与漏电保护器的通断能力应满足选择性
要求
。 (6...
漏电保护器
国家
标准规范
答:
6. 采用
漏电保护器
的支路,其工作零线只能作为本回路的零线,禁止与其他回路工作零线相连,其他线路或设备也不能借用已采用漏电保护器后的线路或设备的工作零线。7. 安装完成后,要按照《建筑电气工程施工质量验收
规范
(GB50303-2002)3.1.6条款,即“动力和照明工程的漏电保护器应做模拟动作试验”的
要
...
漏电保护器
国家新
规范
答:
法律分析:
漏电保护器
以前有国家
标准
,例如GB 13955-1992《漏电保护器安装和运行》,GB 14287-1993《防火漏电电流动作报警器》等,不过现在都已经作废,新的标准还未发布。漏电保护器常见类别:(1)只具有漏电保护断电功能,使用时必须与熔断器、热继电器、过流继电器等保护元件配合。(2)同时具有过载保护...
漏电保护器
的动作时间是如何规定的
答:
可以参考现行(2016年8月6日)
标准
:(JGJ 46-2005)《施工现场临时用电安全技术
规范
》8.2.9
漏电保护器
的选择应符合现行国家标准《剩余电流动作保护器的一般
要求
》GB6829和《漏电保护器安装和运行的要求》GB 13955的规定。8.2.10 开关箱中漏电保护器的额定漏电动作电流不应大于30mA,额定漏电动作时间...
漏电保护器
的安装方法?
答:
2、电子式
漏电保护器
的电源进线应从交流接触器主触点前端引取,电源进线最好用闸刀开关控制。3、零序电流互感器应尽量远离有磁场的电器,相距不得小于20cm。4、配电变压器的中性点应良好接地,其接地电阻应小于10Ω。5、零线严禁重复接地;用电设备可同时
设置
接地保护,但不能设置接零保护。
三级配电二级
保护
是多少安?
答:
一二三级配电
漏电保护器
动作电流分别是:总保(一级)300-600mA,步长100-300mS,二级或分支路100-300mA,时间100-200mS,末端(三级)保护≤30mA 时间30-100mS(0.03-0.1S)。三级配电两级
保护要求
,配电箱应作分级
设置
,即在总配电箱下设分配电箱,分配电箱以下设开关箱,开关箱以下就是用电...
漏电保护器
国家
规范
答:
安装完成后,要按照《建筑电气工程施工质量验收
规范
(GB50303-2002)3.1.6条款,即“动力和照明工程的
漏电保护器
应做模拟动作试验”的
要求
,对完工的漏电保护器进行试验,以保证其灵敏度和可靠性。试验时可操作试验按钮三次,带负荷分合三次,确认动作正确无误,方可正式投入使用。
漏电保护器
国家
规范
答:
等,不过现在都已经作废,新的
标准
还未发布。
漏电保护器
常见类别:(1)只具有漏电保护断电功能,使用时必须与熔断器、热继电器、过流继电器等保护元件配合。(2)同时具有过载保护功能。(3)同时具有过载、短路保护功能。(4)同时具有短路保护功能。(5)同时具有短路、过负荷、漏电、过压、欠压功能。
漏电保护器
的动作电流是多少?
答:
