11问答网
所有问题
当前搜索:
热继电器引起的大闸跳闸
热继电器
为什么不起保护作用?断路器
跳闸
还是烧坏电机?热继电器是不是对...
答:
您好:
热继电器
是通过里面的双金属片受热弯曲来断开接触器电源的,在电机过载状态,过载电流不会骤变,所以热继电器能够起到过载保护作用。但是电源缺相时,电机其它两相电流会迅速放大,骤变的电流使电机在很短的时间内达到高温,这时热继电器还没有来得及动作,所以,热继电器不具备短路保护功能,对于大一些的...
交流接触器
跳闸
是怎么回事
答:
你说这两台电机空车运转即空载没有问题,而工作一会交流接触器就自动
跳闸
,这说明控制回路没问题,只是过流保护动作
引起
,如果你的过流保护是普通
热继电器
(热元件)的话;首先你可以先检查一下热元件上下口接线是否松动、氧化等
造成
在电机运转时有发热现象,检查热元件的整定电流是否与电机额定电流相匹配...
热继电器
在设定电机额定电流后,如瞬间启动电流过大,热继电器会不会立即...
答:
热继电器
(热电偶)是按照特定的电流和时间曲线动作
跳闸
的,瞬间电流增大不会“立即”跳闸,具体可以查看说明书上的曲线。
75千瓦的水泵电机热保护老个跳电流也不大电机也不热是怎么回事儿?
答:
首先水泵电机的热保护设置的动作值是否合理,一般为电机的额定电流的0.9~1.1倍之间。如果过小,会
引起跳闸
。第二,就是热保护的型号,如果热保护的型号所对应的动作时间短。躲不过启动电流也会
引起热
保护
的跳闸
。第三就是热保护本身的故障。最后,水泵的轴承问题如果水泵过程中有死点或发生堵转,也会...
380V水泵电机开一会
跳闸
什么原因
答:
1:最长见得一种就是开机之前工艺没有进行盘车处理负荷过大,
导致
过载跳。这个时候如果是有
热继电器
,那么变电所的热继电器或者综保应该动作,我们应该让工艺进行盘车,减负荷,然后变电所的热继电器或者综保复位,让工艺重新开机。2:如果电机是有综保保护的,我们还可以通过综保上面的报警信息进行查看,...
电机热保护动作有哪些原因
答:
电动机保护
继电器跳闸的
原因有三种:1、电机过载;2、热继电器过载电流调节设置偏小(一般按电机额定电流的1.2倍设置);3、电机缺相。热继电器主要用于保护电动机的过载,因此选用时必须了解电动机的情况,如工作环境、启动电流、负载性质、工作制、允许过载能力等。1、原则上应使
热继电器的
安秒特性尽可能...
电机发热
跳闸
,冷却后还可以继续使用,但是温度一高又跳闸,是怎么...
答:
电机发热
跳闸
了,冷却以后还可以继续使用。但是电机温度,一高电机又跳闸啦!这是因为什么呢?电动机 出现这种情况的原因可能是因为:1.电动机负载太重了!2.电机内部可能有轻微的短路现象?3.电动机正处于单相运行状态?所以呀,要想电机能好好的工作,你就按我所说的认真检查和维修吧!只要你下了...
用交流接触器与热继电器来控制1500瓦的单相潜水泵,
热继电器的
整定...
答:
1500W(1.5KW)单相潜水泵的额定电流通常都在8安培多,见下图。如果扬程更高或流量更大的话,电流还会更大。
热继电器的
脱扣调整值误差较大,所以该水泵的脱扣值应调整在10.5-11A左右为宜。
...跳闸怎么回事两项1千瓦电机,开机几秒就起
热跳闸
?
答:
1、检查负载,分析是否存在加大负载;2、检查机器内部是否存在故障,如轴承损坏,接线是否牢固等;3、像电容器型电动机这种电机,发现
跳闸
问题,需检查其电容器是否短路等问题;4、检查欠流,过流
继电器
是否敏感,设置合适的上下限电流保护值;其中,更好的建议还是找专业的电气工程师来检查分析一下,最大...
消防水泵星三角启动,到高速运转的时候
跳
总
闸
,求高手指点。
答:
星三角是这样的,如果电机内部直接做好的,那就是开关小了,一旦启动后的电流超过开关(控制开关或者
热继电器
)的负荷电流的
导致的
。