答:
故障一:在正常加热下突然
跳闸
原因1:发热管与温敏开关探头经金属直接导热,若导热过快、过高,会产生误动作处理:将温敏开关探头从盲管底部抽高约40mm断电,将万用表打至最大量程度于20MΩ的电阻档;然后分别将两表笔与发热管外壳及其任一电源接线端相接,若冷态绝缘电阻大于5Ω则需更换发热管;原因...
星三角接线,二次启动就
跳闸
。请指教
答:
4、故障现象:
热过载继电器经常
动作 分析原因:1、热过载继电器整定值过小。解决办法:重新调整热过载继电器整定值。2、电动机
经常过载
。解决办法:找出过载原因,并排除。3、电动机故障。解决办法:检查电机,排除故障。5、故障现象:启动时间太长或启动后不能投入运行 分析原因:1、时间继电器损坏。解决...
有
热继电器
跳漏电保护器是什么原因
答:
热继电器
和漏电保护器两者之间作用不同,互不干涉。热继电器保护电机过流和缺相故障,漏电保护器用于检测电路有无漏电电流,一般检测精度可达30mA,发生漏电事故时会时电路
跳闸
,避免触电事故发生。根据你的描述,你应该去排查漏电问题。可以检查看看线路工作环境是不是潮湿,元器件有无漏电等。
回流焊加热一会就
跳闸
?
答:
回流焊加热一会就
跳闸
的原因以及处理方法如下 1. 产生原因:(1)
热继电器
整定电流与被保护设备额定电流值不符。(2) 热继电器可调整部件固定螺钉松动不在原整定点上。(3) 热继电器通过了巨大短路电流后,双金属片已经产生永久变形。(4) 热继电器久未校验,灰尘聚积或生锈或动作机构卡住,磨损,...
电机0.55KW
热继电器
2.5-4A,
为什么热
继没保护但10A开关...
答:
空开主要用于短路保护;而
热继电器
则着重于热保护呀!短路保护是瞬间
跳闸
,而热继电器则是过流保护,跳闸的时间就要长一点嘛!就你说的情况看,可能是因为:热继电器原理图 1、你的电机是0.55Kw的,其工作电流值也就是1.1A左右呀!2、你的热继电器取值为2.5--4A,很明显取值范围太大了点呀!我...
酒店房卡插上
继电器跳闸怎么
办
答:
2、检查
继电器
是否与电源连接稳定,是否有电源波动或其他电器干扰。3、检查房卡是否损坏或过期,尝试更换房卡。4、检查房卡读卡器是否正常工作,是否需要维修或更换。5、检查房间内其他电器是否影响了房卡读卡器的稳定性,如电视、冰箱等,尝试关闭这些电器。
跳闸
是指电路保护装置在检测到电路故障或
过载
时自动...
为什么
家里电路
总是跳闸
?
答:
家里电路
总是跳闸
的处理方法 1. 设备功率过大 大型家电如热水器、空调等,由于输入功率大,如果在改造电路时没有单独走线,而是与其他
电器
共享线路,就容易导致电路跳闸。解决方法是为这些大型电器专门设置一根电线,使其不与其他电器共享线路。2. 负载线路短路 如果负载线路出现短路,会在开机的瞬间或...
总是
自动
跳闸怎么回事
答:
如果它
经常跳闸
,肯定是电路出了问题,需要修理。家用
电器跳闸
的原因 1.由于家用电器负载较重,超过额定负载属于
过载
保护跳闸。2.因为有些电器是接地的,漏电保护跳闸。可以逐渐插上电源或打开电器。当你打开一个电器,它
跳闸了
,首先要检查这个是不是有漏电嫌疑,是不是大功率电器,负载累计超过额定负载。
请问家里电路
老是跳闸
是
怎么回事
?
答:
家里电路
总是跳闸
的处理方法 1. 设备功率过大 大型家电如热水器、空调等,由于输入功率大,如果在改造电路时没有单独走线,而是与其他
电器
共享线路,就容易导致电路跳闸。解决方法是为这些大型电器专门设置一根电线,使其不与其他电器共享线路。2. 负载线路短路 如果负载线路出现短路,会在开机的瞬间或...
星三角起动有时变压器总闸
跳闸
答:
4、故障现象:
热过载继电器经常
动作 分析原因:1、热过载继电器整定值过小。解决办法:重新调整热过载继电器整定 星三角常见故障及排除方法 故障现象:按启动按钮后电动机不能启动 分析原因:1、主回路或控制回路无电或电路不通。解决方法:检查线路,排除故障。2、辅助触点接触不良。解决方法:修整或更换...