11问答网
所有问题
当前搜索:
热过载继电器总是跳闸怎么回事
继电器
连上电源之后
跳闸怎么回事
答:
继电器连上电源之后
跳闸怎么回事
继电器通常用于控制电流的开关装置。当继电器连上电源后突然跳闸,可能存在以下几个原因:首先,继电器可能出现
过载
情况。当继电器负载过大或工作时间过长,会导致电流超过其额定值,从而触发过载保护装置,使
继电器跳闸
断电。其次,继电器的电源电压可能不稳定。如果电源电压波动较...
7.5KW的电流,负载电流27A后
热
续
电器
就跳?
答:
。安装热继电器的用电器多为三相电动机。如果电源是380V,其额定电流Ie是:Ie=7.5KW/(√3x380Vx0.8)=14.2A 则热继电器的保护电流应该不会超过20A。27A已经远远大于20A,
热继电器跳闸
是忠实地履行了职责。你应该检查负载超电流的原因,例如负载过重(电机受阻等),电机绕组绝缘下降等原因。
热继电器跳闸
跟电压的大小有关系吗?
答:
有关系,但没有太大关系,跟电流有关。但在实际运行中如果负荷一定,当电压变低时,电流会增大,
热继电器
会
跳闸
。热继电器主要用来对异步电动机进行过载保护,他的工作原理是过载电流通过热元件后,使双金属片加热弯曲去推动动作机构来带动触点动作,从而将电动机控制电路断开实现电动机断电停车,起到过载...
施耐德
热过载继电器
引起空开
跳闸
答:
电流过大就会
跳闸
的,有要的详寻卓良
电器
,他们是专业的施耐德代理商
运行几个月后风机起动
热继电器跳闸
答:
风机电动机的启动属带载启动。由于风叶的阻力使风机电机的启动过程变长。电机较长时间处在大电流的状态下,很容易使
热继电器跳闸
。新的风机机械状态较好,转动灵活,阻力较小。启动中转速上升较快,启动过程所花的时间不足以触发热继电器动作。当风机运行几个月后,出现了启动过程中热继电器跳闸现象。究...
电机没发热,
热继电器
出现过载保护是什么原因
答:
如果电机没有发热,但
热继电器
触发了过载保护,可能存在以下一些可能的原因:1. 热继电器设置过低:热继电器上通常有一个可调的过载保护设置。如果过载保护设置得太低,可能导致继电器在正常工作条件下误触发。检查热继电器的额定电流和过载保护设置,确保其设置适当。2. 热继电器故障:热继电器本身可能存在故障...
热
保护
老是跳闸
是什么原因?
答:
热保只有两个功能:过载和短路保护,如果没有发生短路,一般多半是过载引起,没有其他故障可以适当的把
热继电器
电流调大一点点。热断电接触器将分断
继电器跳闸是怎么回事
?
答:
继电器
不会
跳闸
,除非是继电器的线圈短路才会引起空开跳闸,会跳闸电器元件的是空气开关,引起空开跳闸的原因主要是线路有短路或者
过载
的情况,如果是带漏电保护的空开那还有线路漏电也会引起空开跳闸,还有就是配电箱柜跟消防联动,消防系统会发出信号,切除非消电源,这种情况空开也会跳闸。”...
热
保护接触器
跳闸
什么原因?
答:
热保护引起的接触器起跳,根本原因是工作电流大于
热继电器
的设定电流,热继电器常闭触头动作引起的,负载重或者整定电流和电机工作电流不匹配。
热继电器一直
显示过流保护的问题
答:
这个情况有可能是控制线接线接错
了
,STOP按钮是停止,按下后就是
热继电器
保护
跳闸
的状态,应该能把控制电源切断。RESET有手动和自动的,将按钮按下去以后顺时针旋转90度就可以切换到自动状态。你现在的接线是接在哪副触点上的?是95/96常闭还是97/98常开。具体接在常开还是常闭是根据你PLC程序里来看的,...