11问答网
所有问题
当前搜索:
热过载继电器总是跳闸怎么回事
热继电器经常
跳故障
答:
一、
热继电器经常
跳原因:1、电机过载。2、热继电器整定电流过小,应该按照电机电流的1.1-1.25倍选择。3、热继电器选择过小。4、热继电器损坏误动作。二、热继电器的注意事项:1、热继电器动作后复位要一定的时间,自动复位时间应在5分钟内完成,手动复位要在2分钟后才能按下复位按钮。2、当发生短路...
热继电器老是跳闸怎么回事
设定值也加大了还是老样子
答:
1、电源断电,缺电。建议检查电源。2、电源线过长过细,压降过大或电源电压太低。更换电源线,检测电压。3、接触器损坏或
热继电器跳闸
。(故障红灯亮)。检查接触器是否损坏。4、电源线成电机线、自动箱内一次线断线或松脱成缺相。检查自动箱,看自动箱内是否断线。5、继电器已损坏。建议更换继电器。
热泵的
热继电器为什么老跳闸
答:
热继电器跳闸
以后,接触器,也就失电跳闸 1 热继电器 整定值,设定太小 2 电机负载电流太大,可能有匝间短路故障或电机传动部分不灵活 3 热继电器质量不过关或有触点接触不良等 4 接触器质量不过关或有触点接触不良等
运行几个月后风机起动
热继电器跳闸
答:
分析:
热继电器跳闸
,也就是电路过热,电路电流过大,负载超负荷工作。可能原因:风机超负荷工作 热继电器后的线路中有其它负载(多个负载公用热继电器)
五六年的抽水机嗡嗡的
热继电器老是
跳
答:
是泵上面除了问题
了
,有过载的地方,比如轴承卡瑟,泵过热或者过流,或者给泵供电的电线有没有破损等都会造成
热继电器
动作!建议检查泵如果是空开/漏电开关
跳闸
,那么可能是水泵过载、短路、漏电、空开额定电流选择偏小;如果是接触器断开跳闸,那可能是过载(热继电器)跳闸或者热继电器设置不合理。潜水泵...
水泵三相阻值平衡,
为什么
污水泵
热继电总是
跳
怎么回事
答:
可能的原因:水泵过载。检查水泵进水水位是否降低或出水口抬高。污水中泥浆类成分是否增加;机械故障。水泵或电机轴承等引起;电压偏低。包括输电线过细造成的电机实际供电电压偏低;电流不平衡。不光要检查绕组电阻,绕组间及各个绕组对地绝缘也应检查。(如有三相漏保可大致确定电流是平衡的)
热继电器
本身有...
三相
热过载继电器
在没有负载下通电
为什么
会砰的一下
跳闸
?
答:
线路接错
了
,或
热继电器
故障,有短路现象。
空压机上
热继电器
气压5个就跳是什原因
答:
热继电器跳闸
保护可能是:负载过重造成电流过大。检查主机转子和轴承是否磨损。电源电压偏低。是否需要更换保养耗材了.空气压缩机是工业现代化的基础产品,常说的电气与自动化里就有全气动的含义;而空气压缩机就是提供气源动力,是气动系统的核心设备机电引气源装置中的主体,它是将原动(通常是电动机)...
热过载继电器
工作不到两分钟发热断开是什么原因?
答:
最常见的原因是
继电器过载
,也就是负荷的用电设备功率太大。比较少见的原因是
热继电器
自身有问题,需要更换。
热水器里
热继电器
加到50度就跳
怎么回事
答:
故障一:在正常加热下突然
跳闸
原因1:发热管与温敏开关探头经金属直接导热,若导热过快、过高,会产生误动作处理:将温敏开关探头从盲管底部抽高约40mm断电,将万用表打至最大量程度于20MΩ的电阻档;然后分别将两表笔与发热管外壳及其任一电源接线端相接,若冷态绝缘电阻大于5Ω则需更换发热管;原因...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
马达的热继电器老是跳闸保护
热继电器引起的大闸跳闸
电机热过载跳闸的原因
热过载继电器如何接线
热继电器跳闸的原因
如何判断热继电器跳闸
热过载继电器整定值
jr36热过载继电器接线图
热继电器频繁跳闸