11问答网
所有问题
当前搜索:
燃气管道严密性试验压力是
市政
燃气管道
气密
性试验
能用水作为介质吗?设计
压力
1.6MPa
答:
设计
压力
1.6MPa,进行气密性实验室,应该用水做实验,规范上说实验压力大于0.8MPa的宜选用水做实验,为了
实验的
安全,应用水做实验。但要考虑怎么把水排出的问题,最好是通球
燃气管道严密性试验是
在近似于输气条件下检验管材和接口的致密性,试验...
答:
【答案】:A 考点为
燃气管道
试验规定,正确选项为A。燃气管道气密性试验有关规定:(1)
严密性试验是
用空气(试验介质)
压力
来检验在近似于输气条件下燃气管道的管材和接口的致密性。(2)燃气管道气密性试验需在全线安装完成后进行,埋地敷设的管道,必须回填土至管顸0.5m以上后才可进行。市政公用工程埋地...
燃气管
在安装完毕后应进行吹扫、
压力试验
、
严密性试验
,符合规范的...
答:
本题考查的是给排水、采暖、燃气工程。燃气管在安装完毕、
压力试验
前应进行吹扫,吹扫介质为压缩空气,吹扫流速不宜低于20m/s,吹扫压力不应大于工作压力。室内
燃气管道
安装完毕后必须按规定进行强度和
严密性试验
,试验介质宜采用空气,严禁用水。强度试验范围应符合以下规定:居民用户为引入管阀门至燃气计量...
中压
燃气管线
的强度
严密性试验
,适合用U型
压力
计检验吗?
答:
低压管道进行
严密性试验
时,压力测量可采用最小刻度为1mm 的U 形压力计;中压管道的
试验压力为
设计压力,但不得低于0.1MPa,以发泡剂检验,不漏气为合格。详情请参照《
燃气管道
强度及严密性试验规范》
“
天燃气
打压”是什么意思?
答:
2. 电动试压泵的阀门开关灵活,其工作压力满足
试验压力
的要求。3. 加压泵、压力表安装在
试验管
段末端端部及管道首端端部的管段与轴线垂直的管段上。各分支管段盲板有足够的强度,试压过程中盲板不会变形。4. 试压用的水源和电源已准备齐全,试验介质采用压缩空气,清洁无污.
煤气管道严密性试验
...
应如何理解PE
燃气管道
产品的清管与试压
答:
5、洁林PE
燃气管道严密性试验
应在强度试验合格后进行,试验介质为压缩空气,
试验压力为
设计压力的1.5倍,稳压24h不泄露为合格。6、试验段的两端均应安装压力表及温度计,并避免阳光直射,压力表精度应不低于1.5级,量程为被测最大压力的1.5~2倍。7、施工资料:施工资料包括:图纸、焊接工艺规程、...
燃气管道
的安装规范及注意事项介绍
答:
二、特殊情况室内
煤气管道
必需穿越浴室、厕所、吊平顶(垂直穿)和客厅时,管道应无接口。三、室内煤气管不宜穿越水斗下方。当必需穿越时,应加设套管,套管管径应比煤气管管径大二档,煤气管与套管均应无接口,管套两端应伸出水斗侧边20~20mm。四、煤气管道安装完成后应作
严密性试验
,
试验压力为
300mm...
室内
天然气
安装要注意什么事项
答:
二、特殊情况室内
煤气管道
段最大长度(m)PN≤0.41000 0.4<PN≤1.65000 1.6<PN≤4.010000 ?(1)强度试验一般情况下
试验压力为
设计输
气压力
的1.5倍,且钢管和聚乙烯管(SDR11)不得低于0.4MPa,聚乙烯管(SDR17.6)不得低于0.2MPa。?? (2)
严密性试验压力
根据
管道
设计输气压力而定,...
燃气管道
功能
性试验
有哪些
答:
三、严密性试验 (1)严密性试验应在强度试验合格、管线全线回填后进行。(2)
严密性试验压力
根据管道设计输
气压力
而定,当设计输气压力P<5kPa时,
试验压力为
20kPa;当设计输气压力P≥5kPa时,试验压力为设计压力的1.15倍,但不得低于0. 1MPa.(3)严密性试验前应向管道内充气至试验压力,
燃气管道