11问答网
所有问题
当前搜索:
燃气管道严密性试验压力是
天燃气
打压是什么意思
答:
(5)
严密性试验
稳压的持续时间应为24h,每小时记录不应少于1次,当修正
压力
降小于133pa为合格(6)所有未参加强度、严密性试验的设备、仪表、管件,应在严密性试验合格后进行安装,然后按设计压力对系统升压,并用泡沫水检查设备、仪表、管件及其
管道
的连接处,不漏为合格。
天燃气
m3是什么意思
天然气
...
天燃气管道
DN65,现进行
严密性试验
,试验开始温度零下5度,
压力
6MPA,试验...
答:
根据P1V1/T1=P2V2/T2,因为
管道
的体积没变,6/(273-5)=P2/(273-8),P2=5.93,而实际测得的
压力是
5MPa,比正常值低,说明有气体渗漏。
天燃气
打压是什么意思
答:
额,通俗点讲就是说:
天然气管道
压力测试。在
压力管道
安装及验收相关规范中有要求,天然气管道安装完成后必须进行气密试验及强压试验。分别是:24小时的气密试验,
试验压力为
管道运行压力的1.2倍;1小时强压,试验压力为运行压力的1.5倍。试验过程需要当地压力容器管理部门进行监督并看压,试验合格后需出具...
燃气管道
阀门
试验
答:
燃气管道
分高压、中压、低压三种,高压为主干线,中压为支干线,低压为小区内分配管道。不知道你问的是哪一种。一般情况下,查该工程的设计文件或规范就有。一般低压管道试气压,严密压即设计
压力
,强度压
为严密
压的1.25倍。强度压一般30分钟,严密压一般无特殊规定,检测各个接口,无泄漏和明显压降即...
pe
管道
的
试验压力为
多少
答:
1、冷水管
试验压力
,应
为管道
系统设计工作压力的1.5倍,但不得小于1.0Mpa,时间不少于1小时。2、热水管试验压力,应为管道系统设计工作压力的2.0倍,但不得小于1.5Mpa,时间不少于1小时。3、管道水压试验应符合下列规定:热(电)熔连接的管道,应在接口完成超过24小时以后进行水压试验,一次水压...
次高压
燃气管道
0.8MPa
严密性
和强度
试验
用什么介质试验
答:
 次高压
燃气管道
0.8MPa
严密性
和强度
试验
建议用干燥无油空气做试验。
燃气管道严密性试验
修正
压力
降计算起止时间怎么算,一小时还是24小时...
答:
t1、t2 —— 试验开始和结束时的管内介质温度( ℃ ).12.4.6 所有未参加严密性试验的设备、仪表、管件,应在严密性试验合格后进行复位,然后按设计
压力
对系统升压,应采用发泡剂检查设备、仪表、管件及其与管道的连接处,不漏为合格.,6,
燃气管道严密性试验
修正压力降计算起止时间怎么算,一小时还是24...
天然气管道严密性试验
,要求的
压力
表精度是多少?我查了半天没有找到这...
答:
压力
表的精度等级,是以允许误差占压力表量程的百分率来表示的,一般分为0.5、1、1.5、2、2.5、3、4七个等级(锅炉上不用3级和4级),数值越小,其精度越高。例如,表盘量程0~2.5 MPa精度2.5级的压力表,它的指针所示压力值与被测介质的实际压力值之间的允许误差,不得超过上2.5MPa×2....
民用抵押
燃气管道
系统
严密性试验
稳压多长时间
答:
不少于24小时。民用抵押
燃气管道
系统
严密性试验
前应向管道内充气至
试验压力
,燃气管道的严密性试验稳压的持续时间一般不少于24h,采用水银压力时,修正压力降小于133Pa为合格,采用电子压力计时,压力无变化为合格。
为什么热力管道严密性试验比
燃气管道严密性试验
要求更加严格?
答:
热力管道严密性试验比
燃气管道严密性试验
要求更加严格主要问题是标准规范不一样,这里的严密性试验应当是指管道强度气压试验,所谓严密性应当是指气密封试验应当是等于设计
压力
。
<涓婁竴椤