11问答网
所有问题
当前搜索:
燃气管道强度试验
燃气管道
功能性
试验
说法正确的是()。
答:
【答案】:A、B、D 本题考查的是
燃气管道
功能性试验的规定。每次吹扫管道的长度不宜超过500m;当管道长度超过500m时,宜分段吹扫。
强度试验
应分段进行,
试验管道
分段最大长度宜按表2K315034-2执行。?? 管道试压分段最大长度?表2K315034-2 设计压力PN(MPa)试验管段最大长度(m)PN≤0.41000 0....
定向钻拉管施工前
管道
需要实验吗
答:
需要。根据
燃气管道
打压试验技术中表示,定向钻施工前需要进行
强度试验
,同时定向钻施工完成并与整个系统连接完成后,进行整体强度、严密性试验。定向钻拉管是采用定向钻机在地下按设计位置钻孔、扩孔后,钻机再将管材从钻好的孔洞中拉出,应用这种施工技术时,需要考察施工地段的土质环境,因为在沙土地段或...
燃气管道
是先进行气密性试验还是
强度试验
答:
没看懂。气密性试验是对系统进行的,
强度试验
只是对
管道
材质的性能鉴定。除非你说的强度试验理解为压力试验,这样的话:如果是低压管道先后顺序影响不大;如果是中高压还是先做气密性试验较好。一般实际情况下,都不建议做气压试验(注意:我不是说的前面那个气密性试验,气密性试验的实用价值小),主要是...
燃气管道强度试验
使用介质是什么
答:
1.
试验
压力较低时可直接用压缩空气试压;2.试验压力较高时可用压缩空气+氮气试压;3.试压完毕充气置换。
中压B级制屋内
燃气管道
的
强度试验
有哪些内容?
答:
你说的是室内吧 那么应该对应的规范是《城镇
燃气
室内工程施工及验收规范》CJJ94-2003,其中分别列举了北京、四川、沈阳、上海、深圳 等地的强度试压要求,比如 四川的就是,中压(5KPa<P≤0.3MPa)
管道
,
强度试验
压力是0.45MPa 如果不是室内,是城镇燃气,即对应 《城镇燃气输配工程施工及验收规范...
天然气
管道
试压规范要求标准
答:
在试压中使用2块压力表,打压前端及末端各一块,在其实验水泵前后各安装压力表一块;2、电动试压泵的阀门开关灵活,其工作压力满足
试验
压力的要求;3、加压泵、压力表安装在试验管段末端端部及
管道
首端端部的管段与轴线垂直的管段上。各分支管段盲板有足够的
强度
,试压过程中盲板不会变形。法律依据...
燃气管道
严密性
试验
是怎样规定的
答:
燃气管道
严密性试验:(1)严密性试验应在
强度试验
合格后、管线全部回填后进行。(2)试验用压力表的量程应为试验压力的1.5—2倍,其精度不低于0.25级,并在效验有效期内。(3)严密性试验介质宜采用空气,当设计压力小于5Kpa时,试验压力应为20Kpa;当设计压力大于或等于5Kpa时,试验压力应为设计...
燃气
管在安装完毕后应进行吹扫、压力
试验
、严密性试验,符合规范的为...
答:
【答案】:B 本题考查的是给排水、采暖、燃气工程。燃气管在安装完毕、压力试验前应进行吹扫,吹扫介质为压缩空气,吹扫流速不宜低于20m/s,吹扫压力不应大于工作压力。室内
燃气管道
安装完毕后必须按规定进行强度和严密性试验,试验介质宜采用空气,严禁用水。
强度试验
范围应符合以下规定:居民用户为引入管...
燃气管道
严密性
试验
压力应满足哪些要求?
答:
待温度、压力稳定后开始记录。5.严密性
试验
稳压的持续时间应为24h,每小时记录不应少于1 次,当修正压力降小于133pa为合格。6.所有未参加
强度
、严密性试验的设备、仪表、管件,应在严密性试验合格后进行安装,然后按设计压力对系统升压,并用泡沫水检查设备、仪表、管件及其
管道
的连接处,不漏为合格。
燃气管道
功能性
试验
中,泡沫水主要是用来进行 ( )
答:
【答案】:A
管道
安装完毕后应依次进行管道吹扫、
强度试验
和严密性试验。其中,强度试验可以利用水压试验和气压试验两种具体的试验方法。在进行气压试验时采用泡沫水检测焊口,当发现有漏气点时,及时标出漏洞的准确位置,待全部接口检查完毕后,将管内的介质放掉,方可进行补修,补修后重新进行强度试验。