11问答网
所有问题
当前搜索:
燃气管道强度试验
管道
工程验收标准?排水煤气管道质量如何验收
答:
2、煤气管道 压力试验 压力试验就是利用空气压缩机向
燃气管道
充入压缩空气,借助空气压力来检验管道接口和材质的致密性的试验。根据检验目的又分为
强度试验
和气密性试验。强度试验 强度试验就是用较高的空气压力来检验管道接口(也包括管材)的致密性,试验压力视管道输气压力级制及管道材质而定,一般情况下...
应如何理解PE
燃气管道
产品的清管与试压
答:
5、洁林PE
燃气管道
严密性试验应在
强度试验
合格后进行,试验介质为压缩空气,试验压力为设计压力的1.5倍,稳压24h不泄露为合格。6、试验段的两端均应安装压力表及温度计,并避免阳光直射,压力表精度应不低于1.5级,量程为被测最大压力的1.5~2倍。7、施工资料:施工资料包括:图纸、焊接工艺规程、...
燃气管道
阀门
试验
答:
燃气管道
分高压、中压、低压三种,高压为主干线,中压为支干线,低压为小区内分配管道。不知道你问的是哪一种。一般情况下,查该工程的设计文件或规范就有。一般低压管道试气压,严密压即设计压力,
强度
压为严密压的1.25倍。强度压一般30分钟,严密压一般无特殊规定,检测各个接口,无泄漏和明显压降即...
给水
管道
功能性测试可以先安装压力表么?一级建造师考试
答:
掌握
燃气管道
功能性试验的规定:燃气管道功能性试验分为强度和严密性试验,两者都是压力试验,对于埋地管道均应在回填土至管顶0.5m以上才能进行(注意与给排水管道严密性试验的区别),
强度试验
合格是进行严密性试验的前提条件。强度试验包括气压试验和水压试验,在管道安装后、设备安装前进行,用以检查管材的...
燃气管道试验
采用肥皂泡沫水对管道接口进行检查试验是()
答:
试验压力为设计输气压力的1.5倍,但不得低于0.4MPA,1.5倍设计压力。当压力达到规定值后,应稳压1h,然后用肥皂水对管道接口进行检查,全部接口均无漏气现象认为合格。若有漏气处,可放气后进行修理,修理后再次试验,直至合格。考点:
燃气管道强度试验
;
供热管道及
燃气管道
的严密性
试验
为什么要在回填土之后进行?
答:
严密性试验在防腐、保温前面做。基本流程:开槽-验槽-
管道
吊装-管道对接-对口焊接-焊缝检测-管道吹扫-
强度试验
-焊口防腐保温-严密性试验-管道防腐保温。先强度试验,再严密性试验,焊口的防腐保温在强度实验后,严密性试验之前做。管道的防腐保温在最后做,焊口的防腐和管道的防腐是两个防腐。
为什么
燃气管道
严密性
试验
不预留接口
答:
没有那么肯定的,必须都要做,两个试验实施的时间和目的不一样,你认真看下面说明:供热
管道
功能性试验分为强度和严密性试验,两者都是压力试验,
强度试验
合格是进行严密性试验的前提条件。强度试验是超过设计参数的压力试验,在管道安装后、设备安装及防腐保温施工前进行,用以检查管材的力学性能。强度试验...
煤气
管道
严密性
试验
的具体要求是什么?
答:
煤气
管道
严密性
试验
的具体要求是:(1)室内或厂房内部的管道和设备的试验压力为煤气计算压力加15kPa,但不少于30kPa,试验时间持续2h,压力降不大于2%;(2)室外或厂房外部的管道和设备的试验压力为煤气的计算压力加5000Pa,但不少于20kPa,试验持续时间为2h,压力降不大于4%。为了保证煤气管道和煤气设备...
为什么
管道
严密性试验的压力不能一直保持在
强度试验
压力下进行!_百度...
答:
您好,您提出了一个非常有趣的问题,非常高兴能够与您一起探讨这个问题。
强度试验
是短时间的超过设计压力,是接近材料强度极限的试验。而
管道
严密性试验,是等于设计压力(有1.5倍左右的强度余量)。所有设计规范都是规定符合以下要求认为合格:按短时间强度试验,长时间气密试验。当然一直保持在...
关于
燃气管道
严密性
试验
,说法正确的是( )。
答:
【答案】:B 严密性试验应在
强度试验
合格、管线全线回填后进行。严密性试验压力根据
管道
设计输气压力而定,当设计输气压力小于 5kPa 时,试验压力为 20KPa;当设计输气压力大于等于 5kPa时,试验压力为设计压力的 1.15 倍,但不得低于 0.1MPa。