11问答网
所有问题
当前搜索:
电机千瓦怎么配电线
11
千瓦
的
电机
用多粗的
电源线
答:
在三百八十伏的电源上使用的十一
千瓦电动机
,电流是二十二安左右,线长在五十米左右,可以选择四平方毫米的国标铜线或六平方毫米的铝线。
22
千瓦
三相
电机
用多大的线
答:
建议采用3*10的电缆线,如果需要接地就要用3*10+1*6电缆线。如果你的电机不是频繁启动和大负荷运作的情况下可以3.*6的电缆线。电机的额定电流粗略计算方法为功率乘以2,即22
千瓦电机
44安电流。启动电流约为额定电流的3倍22千瓦电机的启动电流约为130安。根据导线截面积与电流的关系:导线截面积与电流的...
电机
配线公式。例如:18.5KW配多少平方
电线
?
答:
先根据
电机
电流选
电线
,如果线路超过一定长度,还得考虑线路电阻的电压损耗。例如:380伏、18.5KW电机、电流有37安左右,100米以内的距离就按
电缆
参考载流量,选3*10+1*6平方铝芯电缆(参考载流量40安左右)就可以了,100米线路损耗只有5%左右。如果是200米线路,那线路损耗就有10%了,显然线路电压...
电机
配线的计算公式 ( 一
千瓦
的
电动机
用多少平方的线,是
怎么
计算的)
答:
一
千瓦电机
单项|三相 单项乘4.5 【1×4.5=4.5A】 、三相乘2【1×2=2A】 。铝芯
电线
载流量;10下五【 1×5=5A 1.5×5=7.5A 2.5×5=12.5A】,铜线升级算【1平方毫米的铜芯导线载流量为7.5A 1.5平方的导线载流量为12.5A】 。
35
千瓦
三相
电动机
要用多大的
电线
?如何算的?
答:
用铜线,至少10平方,12平方最好。根据功率等于电压乘以电流,可以计算出电流等于35000除以380,得出92.1A,1平方铜线能承受的电流为6-10A,按最大10A来算,就需要9.2平方,即10平方,当然这样没什么余量,最好折中按8A来算,92.1除以8等于12,即12平方。当然,如果资金充足,也可以按6A来算,这样...
多少
千瓦
的
电机
该用多粗的
电线怎么
换算?
答:
2.5平方线加3的功率=5.5KW以内可以使用,4+4……
一
千瓦
单相
电机
需要多粗的
电线
答:
一
千瓦
单相
电机
,按经验计算电流为4A,1.5 mm^2铜线即可满足。用
电缆
选型的原则是【简单算法】:10下五;100上二;25、35,四、三界;70、95,两倍半;穿管、温度,八、九折。裸线加一半。铜线升级算。这几句口诀反映的是铝芯绝缘线载流量与截面的倍数关系,根据口诀:10mm^2(含10mm^2)以下的...
11
千瓦
三相
电机
用多少平方的线?
答:
可以用4平方或6平方的线,为安全建议用6平方的铜线。11KW的
电机
其电流大约是22到24。由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ。所以功率11kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=11/1.732/0.38/0.8=11/0.53=20A,cosΦ为0.8。电压为380V。根据电流20A,查
电缆
手册YJV知,需要用7mm²的铝电缆,4...
45
千瓦
的
电动机配
多大的
电线
?
答:
选择25平方毫米的铜芯线(
电缆
)偏紧,选择35平方毫米的铜芯线(电缆)有一定裕度,符合选择原则。首先计算
电机
运行电流,并设定它的功率因数为0.75,则电机的运行电流选择 I=45/1.732/0.38/.75 =91.16A。25平方毫米的铜芯线(电缆)在空气中的长期允许载流量为105A,35平方毫米的铜芯线(电缆...
11
千瓦
的
电机
需要多大的
电线
答:
1、正常情况下,功率11kw的
电机
需要用2.5平方以上的铜线。2、电流=11000/380/1.732/0.8=21A,考虑一些富余量,取2.5平方铜线。3、如果三相略有不平衡,某相电流可能超过21A,但是,2.5平方铜线可以载流32A左右,所以,最大的电流必须小于32A.。4、如果穿管需要增大到4平方铜线。5、如果允许,应...