11问答网
所有问题
当前搜索:
电流互感器二次侧一般接哪些设备
电流互感器二次侧
可以开路吗?
答:
在工作时,它的二次侧回路负载阻抗很小,当二次回路开路时,U将上升到危险的幅值,不但影响流变的准确度,也肯能损坏二次回路的绝缘,烧毁电流互感器铁芯。所以
电流互感器二次侧
不可开路。二、电流互感器分类 1.按装设地点分:户内式、户外式。一般35kV以上采用户外式。2.按照绕组匝数分:单匝式、...
电压
互感器二次侧
是否接地?
答:
电压
互感器二次侧
要有一个接地点,这主要是出于安全上的考虑。当一次、二次侧绕组间的绝缘被高压击穿时,一次侧的高压会窜到二次侧,有了二次侧的接地,能确保人员和
设备
的安全。另外,通过接地,可以给绝缘监视装置提供相电压。2.
电流互感器的
二次侧应有一点接地。由于高压电流互感器的一次侧为高压...
电压
互感器二次侧
为什么要接地?
答:
电压
互感器二次侧
主要是为了防止1、2次绕组间绝缘击穿时,1次侧高压传入
2次侧
,危及人和
设备
的安全。接线方式
电流互感器的
接线方式按其所接负载的运行要求确定。最常用的接线方式为单相、三相星形和不完全星形三种,分别如图4a、图4b和图4c。额定变比和误差:电流互感器的额定变比KN指电流互感器的额定...
电压互感器和
电流互感器
如何使用和注意事项
答:
危及人身和
设备
安全。4、
电流互感器二次侧
在工作时不得开路。当电流互感器二次侧开路时,一次电流全部被用于励磁。二次绕组感应出危险的高电压,其值可达几千伏甚至更高,严重地威胁人身和设备的安全。所以,运行中电流互感器的二次回路绝对不许开路,并注意接线牢靠,不许装接熔断器。
电流互感器
需要接地线么
答:
电流互感器需要接地线。电压互感器和
电流互感器的二次侧
接地属于保护接地。因为一、二、次侧绝缘如果损坏,一次侧高压串到二次侧,就会威胁人身和
设备
的安全,所以二次侧必须接地。首先,对于电流互感器的使用注意,都是强调它的 S2 需要接地。其次,对于此时的三个电流互感器,它是接在三相四线电能表...
电流互感器的二次侧
严禁
什么
?
答:
电流互感器
运行时
二次侧
严禁开路,安装时二次侧严禁装设开关或熔断器。如果二次侧开路,电流互感器就成为空载运行,此时一次侧全部成为激磁电流并使铁芯中的磁通猛增。这样一方面使铁损增加,铁芯严重发热,以致烧毁绕组绝缘或使高压侧对地短路;更严重的是,在二次侧会感应很高的电压,可能将绕组的绝缘击穿...
P1接
电流互感器
S1, S2端接地有何区别?
答:
无区别,
电流互感器
正常工作。如果从P1进,S1端接地,如果从P2进,S2端接地。流互感器是依据电磁感应原理将一次侧大电流转换成
二次侧
小电流来测量的仪器。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中。它工作时,二次回路总是闭合的,所以测量仪表和保护...
电流互感器
S1和S2哪端接地呢?
答:
电流互感器
分为穿芯式和座式,一般座式电流互感器有一次绕组,一次绕组标有L1首端、L2末端的标识,一次电流入端接L1,出端接L2。穿芯式电流互感器无一次绕组,若厂家有标识侧按照标识,若没有标识可做极性试验认可。穿入电流的上端极性是否与S1的极性为同名端。S1和S2为
二次
绕组的两个接线端,S1为...
电流互感器
一次线圈和
二次
线圈
什么
意思那个是一次那个是二次
答:
初级线圈就是一次线圈,接在输入;次级线圈就是
二次
线圈,接在输出。一次线圈上的匝数比较少,线径也粗,这一般是为了通过大的电流,减少传感器对被测电路的影响;二次线圈匝数稍多,线径较细(因为这里电流很小),这是为了获得足够的信号,提高测试灵敏度。
电流互感器
是一种测量用的特殊的变压器.工作...