话说低压
电流互感器的
S2是不是不一定要接地
答:
低压电流互感器的S2是要接地,接线如图:S2对应图中的K2.关于电流互感器接线的几点要求①
电流互感器二次侧
不允许开路二次开路可能产生严重后果,一是铁芯过热,甚至烧毁互感器;二是由于二次绕组匝数很多,会感应出危险的高电压,危及人身和
设备
的安全。②高压电流互感器的二次侧必须有一点接地由于高压电流...
为什么
电流互感器的二次侧
是不允许开路的
答:
电压
互感器二次侧
不允许短路。由于电压互感器内阻抗很小,若二次回路短路时,会出现很大
的电流
,将损坏二次
设备
甚至危及人身安全。电压互感器可以在二次侧装设熔断器以保护其自身不因二次侧短路而损坏。在可能的情况下,一次侧也应装设熔断器以保护高压电网不因互感器高压绕组或引线故障危及一次系统的安全...
电流互感器
一次侧P1进,P2出,对应
的二次侧
S1进,S2出是加极性还是减极性...
答:
一次侧P1进P2出,如果
二次
线圈S1出S2进(对于二次仪器仪表
设备
是S1进S2出),为减极性;如果二次线圈S1进S2出(对于二次仪器仪表设备是S1出S2进),为加极性。万用表两个表笔接好一个线圈的两个端头;在另一个线圈,电池负极接一个端头,正极去碰另一个头,观察表针的摆动方向,正向摆动时,...
带抽头
电流互感器二次侧
接线问题
答:
不应该短接,因为你已经使用的了1S1-1S3,若将1S1-1S2短接那末在1S1-1S3得到的变比就会发生变化了,若将1S1-1S4短接的话就相当于
二次
直接短路,二次其他抽头将失去测量和保护作用,好好想想,二次是一个绕组,只不过是从中抽头,我接过20000KVA变压器套管下面
的电流互感器
,与你说的符号标识一样...
电流互感器二次侧一般
为几相?
答:
电流互感器
是把一次侧大电流转换成
二次侧
小电流来测量 ,二次侧不可开路。工作原理 在发电、变电、输电、配电和用电的线路中电流大小悬殊,从几安到几万安都有。为便于测量、保护和控制需要转换为比较统一的电流,另外线路上的电压一般都比较高如直接测量是非常危险的。电流互感器就起到电流变换和电气...
电流互感器
和电压互感器的区别
答:
2、
电流互感器的二次侧
是允许出现短路故障的,但是不允许开路故障,而电压互感器正好相反,二次侧是允许开路故障的,但不允许出现短路。3、它们的功能也是有一定区别的,电压互感器主要是把高压按比例切换成更低等级的二次电压,它一般要配合着计量仪表装置进行使用。4、电流互感器是为了保证电力系统安全...
电压互感器和
电流互感器
属于一次设备还是
二次设备
答:
这两个都属于一次
设备
,从它们的次级输出开始算二次设备(当然也可以认为它们的次级绕组是二次设备)。
电流互感器
是依据电磁感应原理将一次侧大电流转换成
二次侧
小电流来测量的仪器。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中。电压互感器(Potential ...
互感器二次侧
接地,会不会导致
电流
流入大地?
答:
互感器二次
绕组的接地是保护接地,防止一二次之间绝缘损坏时高压窜入二次回路,对人员和二次
设备
造成危险。但是流互二次接地是单点接地,二次
电流
与地之间无法构成回路,电流不会流入大地。
电流互感器
与电压互感器的作用分别是
什么
?
答:
电流互感器(Current transformer 简称CT)的作用是可以把数值较大的一次电流通过一定的变比转换为数值较小
的二次
电流,用来进行保护、测量等用途。如变比为400/5
的电流互感器
,可以把实际为400A的电流转变为5A的电流。电压互感器变换电压的目的,主要是用来给测量仪表和继电保护装置供电,用来测量线路的...
电流互感器
需要接地线么
答:
电流互感器需要接地线。电压互感器和
电流互感器的二次侧
接地属于保护接地。因为一、二、次侧绝缘如果损坏,一次侧高压串到二次侧,就会威胁人身和
设备
的安全,所以二次侧必须接地。首先,对于电流互感器的使用注意,都是强调它的 S2 需要接地。其次,对于此时的三个电流互感器,它是接在三相四线电能表...