11问答网
所有问题
当前搜索:
电流互感器二次侧一般接哪些设备
电流互感器
为什么要接地了,不接会产生
什么
后果?
答:
电流互感器
接地是防止一次绝缘不好而使其击穿,特别是高压电流互感器,当绝缘击穿后,高压会直接加到二次
设备
上,烧毁设备,伤及人员,而二次接地后,就解决了这个问题。为了防止高低压绕组间绝缘击穿时造成设备和人身事故,电压互感器的每一组二次绕组必须有一点接地。对于
二次侧
中性点接地的绕组,已...
电流互感器的二次侧
额定电流为(),使用时要注意二次侧不能()。
答:
由于这些电流线圈阻抗很小,所以电流互感器在工作时二次侧接近于短路状况,二次线圈的额定
电流一般
为5A。
电流互感器的二次侧
在工作时决不允许开路,因开路时铁芯由于磁通剧增而过热,同时使二次线圈感应出危险的高电压,其电压可达几千伏甚至更高,严重威胁人身和
设备
安全。电流互感器的作用:电流互感器在...
电流互感器二次侧
接地是否可以防止开路,电压呢?
答:
电流互感器二次侧
接地是保护接地,防止一、二次间电气绝缘被击穿后,确保二次侧与大地等电位保障人身和二次
设备
安全,无防止开路的功能。
电工基础知识试题
答:
2、一次设备: 直接与生产电能和输配电有关
的设备
称为一次设备。包括各种高压断路器、隔离开关、母线、电力电缆、电压互感器、
电流互感器
、电抗器、避雷器、消弧线圈、并联电容器及高压熔断器等。 3、
二次
设备: 对一次设备进行监视、测量、操纵控制和保护作用的辅助设备。如各种继电器、信号装置、测量仪表、录波记录...
400 A
的电流互感器二次侧
应该接多大电流?
答:
先根据电路的最大电流和电度表的容许电流相结合,选择互感器倍率。举例是:400A
的电流
,如果电度表是10(40)A的,表示电度表的容许电流是10A 所以:400÷10=40,所以选择50倍
的互感器
,400÷50=8,这样电路最大电流是400A时,电度表的电流是8A。
电流互感器
能短接吗?
答:
它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中。因此它经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时。它
的二次侧
回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈的阻抗很小,
电流互感器的
工作状态接近短路。
请教郭卫国老师一个
电流互感器二次侧
接线问题
答:
正确的接线方式是:你要用到哪个绕组就接哪个绕组,其它接线端根本用不着短接,空着就行了. 只要你所用到的那个绕组
二次
回路没有开路,就产生不了高压.在这里,顺便说下多变比
电流互感器的
优点:方便于根据负载大小来调整电流互感器变比的接线,不必要去更换整个电流互感器....
电流互感器
需要接地线吗?
答:
电流互感器需要接地线。关于电流互感器接线的几点要求 ①
电流互感器二次侧
不允许开路 二次开路可能产生严重后果,一是铁芯过热,甚至烧毁互感器;二是由于二次绕组匝数很多,会感应出危险的高电压,危及人身和
设备
的安全。②高压电流互感器的二次侧必须有一点接地 由于高压电流互感器的一次侧为高压,当一、...
电流互感器
在使用过程中将小电流变换为大电流,因此具有一定的危险性...
答:
2. 确保二次侧电路完整性:电流互感器的二次侧电路应保持完整,避免二次侧线路短路或开路。同时,二次侧线路的绝缘性能应良好,以降低触电风险。3. 防止二次侧电压升高的措施:在
电流互感器二次侧
电路中,应采取适当的限压措施,以防止二次侧电压过高。此外,避免在电流互感器附近使用强磁场
设备
,以免...
一个配电柜有几个
电流互感器
?
答:
另一个是接功率因数控制器的,作为电流的取样。电流与电压向量之间的夹角的余弦值就是功率因数。根据进线的功率因数的大小,功率因数控制器控制电容器组的投、切。所以,对于集中补偿的配电
设备
的进线柜都是四个
电流互感器
。电流互感器是依据电磁感应原理将一次侧大电流转换成
二次侧
小电流来测量的仪器。
棣栭〉