电流互感器
日常使用
注意事项
:1、电流互感器极性连接要正确 电流互感器一般减极性标注,如果极性连接不正确,就会影响计量,甚至在同一线路有多台电流互感并联时,全造成短路事故。2、电流互感器二次回路应设保护性接地点为防止一、二次绕组之间绝缘击穿后高电压窜入低压侧危及人身和仪表安全,电流互感器二...
为什么
电流互感器
工作时不能接入保险丝,而电压互感器
答:
3)电压互感器接线时,
应注意
一、二次侧接线端子的极性。以保证测量的准确性。4)电压互感器的一、二次侧通常都应装设熔丝作为短路保护,同时一次
侧应
装设隔离开关作为安全检修用。5)一次侧并接在线路中。
电流互感器
使用
注意事项
:1)根据用电设备的实际选择电流互感器的额定变比、容量、准确度等级...
为什么
电流互感器
的二次侧是不允许开路的
答:
电压互感器可以在二次侧装设熔断器以保护其自身不因二次侧短路而损坏。在可能的情况下,一次侧也应装设熔断器以保护高压电网不因互感器高压绕组或引线故障危及一次系统的安全。
电流互感器
二次侧绝对不允许开路,因一旦开路,一次
侧电流
11全部成为磁化电流,引起φm和E2骤增,造成铁心过度饱和磁化,发热严重...
电流互感器
有哪些参数?
答:
参数说明:L:
电流互感器
Z:浇注绝缘 Z:支柱式 B:带保护级 J:加大容量 9:设计序号零序 10:额定电压 A,B,C,A5G:结构代号 注:电流互感器是依据电磁感应原理将一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量的仪器,电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。电流互感器在工作时,它的二次回路始终是...
怎样选择
电流互感器
的容量
答:
电流互感器
的容量选择:电流互感器二次额定容量要大于实际二次负载,实际二次负载应为25~100%二次额定容量。容量决定二次侧负载阻抗,负载阻抗又影响测量或控制精度。负载阻抗主要受测量仪表和继电器线圈电阻、电抗及接线接触电阻、二次连接导线电阻的影响。在发电、变电、输电、配电和用电的线路中电流大小...
使用中的
电流互感器
为什么二次侧不准开路?需接线或拆
答:
电流互感器
二次回路阻抗很小,基本上呈短路状态。故在正常运行时,CT的铁芯磁密很低,二次电压很低。若CT二次回路断线,使二次电流为零,去磁作用消失,则一次电流将全部用来消磁,这将使CT铁心严重饱和,磁通密度高达15000高斯以上。由于二次线圈的匝数比一次线圈多很多倍,于是将在二次线圈的两端感应...
电压
互感器
使用
注意事项
为什么和什么
答:
电压互感器使用时要按照说明书来使用,但是特别要提请
注意
的是:电压互感器二次侧绝对不允许短路。这是因为,由于电压互感器内阻抗很小,若二次回路短路时,会出现很大的电流,将损坏二次设备甚至危及人身安全。另外,
电流互感器
二次侧绝对不允许开路 这是因为,电流互感器二次侧一旦开路,一次
侧电流
全部...
电流互感器
有哪些参数?
答:
参数说明:L:
电流互感器
Z:浇注绝缘 Z:支柱式 B:带保护级 J:加大容量 9:设计序号零序 10:额定电压 A,B,C,A5G:结构代号 注:电流互感器是依据电磁感应原理将一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量的仪器,电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。电流互感器在工作时,它的二次回路始终是...
电流互感器
运行中二次为什么不允许短路
答:
1、电压互感器二次侧绝对不允许短路。这是因为,由于电压互感器内阻抗很小,若二次回路短路时,会出现很大的电流,将损坏二次设备甚至危及人身安全。2、
电流互感器
二次侧绝对不允许开路 电流互感器二次侧一旦开路,一次
侧电流
全部成为磁化电流,会造成铁心过度饱和磁化,发热严重乃至烧毁线圈。而且电流互感...
CT和PT的作用,符号?
答:
CT的作用:用于测量比较大的电流。
电流互感器
把大电流按一定比例变为小电流,提供各种仪表使用和继电保护用的电流,并将二次系统与高电压隔离。它不仅保证了人身和设备的安全,也使仪表和继电器的制造简单化、标准化,提高了经济效益。二、PT,电压互感器,符号为TV或YH。是将一次侧的高压按比例变为 ...