11问答网
所有问题
当前搜索:
电流互感器冲击侧应注意事项
电流互感器
安装时
应注意哪些问题
?
答:
(5) 电缆金属护层接地线的接地端未焊接接线端子,也未接在开关柜内设置的接地铜排上,而是随便搭接在开关柜体螺栓上。2 正确施工方法 10 kV线路零序保护装置采用外附零序
电流互感器
,在设计施工中
应注意
:(1) 应保证选用零序电流互感器内径大于电缆终端头外径;(2) 施工中尽量不要拆动零序电流互感器...
电流互感器
有什么作用?
答:
一、主要提供保护、测量用的二次电流的作用。二、
电流互感器
一次侧与一次高压设备相连,二次侧与二次设备相连,它不仅能使测量仪表和继电器保护等二次电气设备与高压电器装置有效的隔离,保证工作人员的安全,还能使测量仪表和继电器标准化和小型化。三、电流互感器可采用小截面的电线、电缆进行远距离的测量...
电流互感器
耐压试验有什么
注意事项
答:
6、被试设备的金属外壳应可靠接地。高压引线的接线应牢固并应尽量缩短,高压 引线必须使用绝缘子支持固定;7、现场高压试验区域及被试系统的危险部位及端头应设临时遮栏或拉绳,向外悬 挂“止步,高压危险!”的标示牌,并设专人警戒;8、高压试验合闸前必须先检查接线,将调压器调至零位,并通知现场...
三相四线电度表
互感器
接线
注意事项
答:
②高压
电流互感器
的二次侧必须有一点接地 由于高压电流互感器的一次侧为高压,当一、二次线圈之间因绝缘损坏出线高压击穿时,将导致高压进入低压,如果二次线圈一点接地,则将高压引入了大地,可确保人身及设备的安全。但
应当注意
,电流互感器的二次回路只允许一点接地,而不允许再有接地,否则有可能...
电流互感器
原理与结构
答:
D、三相星形结线,三个电流线圈正好反应各相的电流,广泛用于三相不平衡的三相四线制系统如TN系统中,也用在三相可能不平衡的三相三线制系统中。使用
注意事项
:1、
电流互感器
在工作时,二次侧不得开路 2、电流互感器的二次侧有一端必须接地 3、电流互感器在连接时,
要注意
其端子的极性 ...
在带电的
电流互感器
二次回路上工作时,应采取哪些安全措施?
答:
1、短路
电流互感器
二次绕组时,必须使用短路片或专用短路线;2、短路要可靠,严禁用导线缠绕,以免造成电流互感器二次侧开路;3、严禁在电流互感器至短路点之间的回路上进行任何工作;4、工作必须认真、谨慎,不得将回路的永久接地点断开;5、工作时必须有人监护,使用绝缘工具,并站在绝缘垫上。
在带电的
电流互感器
二次回路上工作时
应注意
什么
答:
您好:如果检修
电流互感器
以下的采样电路或者仪表,可以将电流互感器用短路线直接短路,然后进行检修,检修后拆除短路线即可。
注意
:在任何状态下不能让电流互感器开路。应为电流互感器的二次侧绕组要远远大于一次侧,所以,开路后在二次侧将形成高压(在负载有电流的情况下)。造成互感器的损坏和人员安全...
电流互感器
正常运行时,用手去碰二次侧的k1,k2有危险吗
答:
二次侧接地良好,正常运行时碰二次侧没危险,但
要注意
碰的时候不要把二次侧弄开路了。二次侧保护接地是在一次绕组和二次绕组之间的绝缘破坏时,防止一次电压窜入二次侧,对二次开路时感应出的高电压没有保护作用。
电流互感器
方向穿反了有什么影响啊?
答:
电流互感器
方向穿反向会使得公共线烧断,一次侧高压窜入二次低压侧,造成人身和设备事故。电流互感器穿线接反会使公用线电流增大为原来的3倍,如不及时改正,公共线将会因过载而烧断,计量装置计量的电能比实际电能更少。
电流互感器
可分为单相式和三相式。判断题,答案是错的,为什么?
答:
电流互感器注意事项
需要注意
这类产品是按减极性来辨别的,如果说极性连接错误的话,不仅会严重影响电流计量值,同时还会导致线路出现短路情况。需要注意在使用时,二次回路中要设置接地点,并且确保良好连接,通常可将其设置在箱体端子处,避免绕组间绝缘击穿形成高压而伤及人身安全。此外二次绕组不可开路,...