11问答网
所有问题
当前搜索:
电流互感器冲击侧应注意事项
选择
电流互感器要注意
哪些
事项
答:
至少 应不小于4mm2。(3)在运行的
电流互感器
二次回路上工作时,严禁使其开 路;若需更换、校验仪表时,先将其前面的回路短接,严禁铜丝 缠绕和在电流互感器到短路点之间的回路上进行任何工作。(4)电流互感器二次侧应有一端永久、可靠的接地点,不得 断开该接地点。
安装
电流互感器
时
应注意
什么啊?
答:
电流互感器
安装时
应注意
:电流比与表计应相配,有些穿芯式电流互感器一次側需按要求穿绕圈数,定电流比值,所穿匝数与要求比值相符。二次側接地端应可靠接地。一次側通电时,二次侧不可开路,否则易烧毁二次側线圈。
变压器、
互感器
设备反事故技术措施
答:
(3) 油浸式互感器应选用带金属膨胀器微正压结构形式,所选用
电流互感器
的动热稳定性能应满足安装地点系统短路容量的要求,特别
要注意
一次绕组串联或并联时的不同性能,电容式电压互感器的中间变压器高压侧不应装设。 (4) 110k V~500kV互感器在出厂试验时,应按照各有关标准、规程的要求逐台进行全部出厂试验,包括...
怎么样正确使用
电流互感器
?
答:
可在三相线路上各装一个
电流互感器
,或让三相导线一起穿过一零序电流互感器,也可在中性线N上安装一个零序电流互感器,利用其来检测三相的电流矢量和。详细的:电流互感器的使用 正确穿绕的方法 我们首先应根据负荷的大小确定互感器的倍率,然后将一次线按要求从互感器的中心穿绕,
注意
不能以绕在外圈...
为什么电压互感器和
电流互感器
的二次侧必须接地?
答:
电压互感器二次
侧要
有一个接地点,这主要是出于安全上的考虑。当一次、二次侧绕组间的绝缘被高压击穿时,一次侧的高压会窜到二次侧,有了二次侧的接地,能确保人员和设备的安全。另外,通过接地,可以给绝缘监视装置提供相电压。2.
电流互感器
的二次
侧应
有一点接地。由于高压电流互感器的一次侧为高压...
为什么
电流互感器
工作时不能接入保险丝,而电压互感器
答:
3)电压互感器接线时,
应注意
一、二次侧接线端子的极性。以保证测量的准确性。4)电压互感器的一、二次侧通常都应装设熔丝作为短路保护,同时一次
侧应
装设隔离开关作为安全检修用。5)一次侧并接在线路中。
电流互感器
使用
注意事项
:1)根据用电设备的实际选择电流互感器的额定变比、容量、准确度等级...
电流互感器
可分为单相式和三相式。判断题,答案是错的,为什么?
答:
电流互感器注意事项
需要注意
这类产品是按减极性来辨别的,如果说极性连接错误的话,不仅会严重影响电流计量值,同时还会导致线路出现短路情况。需要注意在使用时,二次回路中要设置接地点,并且确保良好连接,通常可将其设置在箱体端子处,避免绕组间绝缘击穿形成高压而伤及人身安全。此外二次绕组不可开路,...
电流互感器
如何选型。
答:
电流互感器
原理是依据电磁感应原理的。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中,因此它经常有线路的全部电流流过,二次侧绕组匝数比较多,串接在测量仪表和保护回路中,电流互感器在工作时,它的二次侧回路始终是闭合的,因此测量仪表和保护回路串联线圈...
接地保护安装调试中
应当注意
哪些
事项
?
答:
(2) 在利用零序
电流互感器
(多为电缆出线)构成的接地保护装置中,当电网发生接地故障时,故障电流不仅可能经大地流动,而且也经电缆导电外皮和铠装流动。因此,零序电流互感器上方电缆头保安接地线必须沿电缆方向穿过LH在线路侧接地 (3) 在经消弧线圈接地的电网单相接地保护通常利用反映谐波的电缆电容的五次...
郭老师,10kV保护用
电流互感器
选型时
应注意哪些问题
?
答:
有问题 你选的最大保护
电流
是:25*400 = 10 kA,而你实际的有可能达到24kA。超过10kA时,可能会有饱和,影响保护工作。建议选:1000:5,10P25 对保护用
互感器
,额定一次电流下没有什么实际意义,你选的额定一次电流大于实际的一次电流都行。