电箱跳总闸不跳分闸怎么办
跳闸
了开关一直扳不上去是
怎么
回事?
答:
第一,如果一送电就跳,先看一下是否有新改装的线路。先从这里下手,看有
没有
接错线或是打钉子时不小心打到墙内的线上。一般接错线的情况是:两个漏电开关之间借用零火线,导致跳闸。\x0d\x0a第二,看是
总闸跳
还是
分闸跳
。分清楚哪里跳就好下手了。\x0d\x0a第三,如果是总闸跳,先把分...
总开一开就
跳闸
,分路不开都跳,急于
解决
!各位高手救救俺
答:
从你描述的情况看,应该是你家总闸之后的电路有短路或者线路接地,导致你的总闸一开就跳闸。解决办法:将你家总闸关断,用电笔检查总闸后面的电路是否还有电,如有电证明
总闸不
能断开,应将进总闸线路断开。确认总闸后电路
没电
后,断开所有用电器,关闭所有开关,用三用表测试火线、零线、地线之间的...
家里的
总闸跳
,
分闸不跳
是什么原因?就开了空调,冰箱,电脑这三个,_百度...
答:
有如下可能性:1、
分闸不跳
,说明用电设备电流正常,没有超过动作电流值;2、
总闸
的过流保护值过低,家用电器都开启后,总电流将其冲跳;3、总闸内的机构有故障,检修无效换一个;4、分闸后到总闸之间的线路有漏电问题,或者是总闸的漏电保护功能动作,检查设备有漏电的吗?
我家是平房,现
总是跳总闸
空开20安的(原来是刀闸)一周左右跳,有什么好办...
答:
以下提供参考:应充分考虑供电线路的供电方式、电压以及系统的接地形式。安装具有短路保护的漏电断路器,必须保证有足够的飞弧距离。组合式漏电断路器外部连接的控制回路,应使用铜导线,截面积不小于1.5mmzo 安装漏电断路器后,不能拆除原来低压线路或设备原来的接地保护措施,同时断路器负载中性 线,不得与...
为什么分线的火线和零线短接只
跳分闸不跳总闸
,火线和地线短接分闸和总...
答:
注意看一下
分闸
和
总闸
的区别。包括额定脱扣电流,脱口时间以及是不是有漏电保护等。一般情况下先
跳分
路开关因为一般设计分路开关脱扣电流小。如果出现分路
不跳总
路跳闸的情况叫越级跳闸。产生这样的情况有可能是 1,总闸动作时间短分闸动作时间长.短路电流同时超过了总闸和分闸的脱扣电流。总闸动作快...
家里突然停电了,但是空气开关
没有跳闸
,怎么回事?
怎么办
答:
空开是不会提前动作的(包括燃烧过程不短路),空气开关质量问题。解决办法:应先检查一下线路和用电器具,一般漏保的面板上有一个蓝色的小扭,漏保动作时它会弹起来,先把它按回去,再合开关就可以了。还有一个要特别注意的是,如果是电器超负荷导致的跳闸我们首先要把相关的电器断电,这样才能恢复。
水电装修改造
答:
配电箱
是家庭电路的总控,控制家里的各种电器照明,配电箱如果安装不对,会造成经常停电跳闸的情况,给你的生活带来很多麻烦,所以在水电装修改造的时候,要选对配电箱!配电箱的位置回路配电箱位置一般入户玄关处,也有的在餐厅的墙面,电箱内部配置很多空开,这些分别控制各个房间的电器,如果出现问题就会自动跳闸。一般电箱...
我家为什么总是无规律的
跳闸
(急!!!)
答:
过载、短路、漏电。只有在发生过载时,大电流会产生热量——但是电流还
没有
大到产生较强磁场,所以无法像短路故障一样直接拉动跳闸机构。热量慢慢在开关内部双金属片上堆积,知道双金属片发生足够大的形变(双金属片是专门用来监测过载故障的部件,特点是受热后弯曲),再利用形变拉动跳闸机构。如果过载电流...
家装
电箱
盖子盖上跳闸,不盖就
不跳闸
,
怎么
回事?
答:
可能是由两个原因造成的,
电箱
内有电线虚接,盖上盖子恰恰是虚接更严重,检查一下所有开关的进线出线,有
没有
电线没压紧,夹皮,反夹的情况;第二种情况,电箱盖刚好压到了空气开关,我遇到过这种情况,稍微有点震动,空气开关就会被震跳下来。
我家电线短路
不跳闸
,请问
怎么解决
?
答:
开关坏了或者被换大了导致的。很多人接收房屋装修都会将原设计安装的
配电箱
开关换个大的。其实是不对的,开关的负荷大小和实际用电负荷需要匹配,否则大开关会导致漏电。短路的时候电流小于开关动作电流而导致
不跳闸
的,容易导致触电事故。