我家是平房,现总是跳总闸空开20安的(原来是刀闸)一周左右跳,有什么好办法查出问题所在,怀疑是漏电。

但不知哪漏电,不好排查。因跳闸后能合上,过几天才能反映。家里有电磁炉2100W的,冰柜和冰箱再有就是灯、电视并不是同时开也有时跳(原来刀闸总是烧回中那个保险丝)。请高手帮忙解决!

以下提供参考:
应充分考虑供电线路的供电方式、电压以及系统的接地形式。   
安装具有短路保护的漏电断路器,必须保证有足够的飞弧距离。   
组合式漏电断路器外部连接的控制回路,应使用铜导线,截面积不小于1.5mmzo   
安装漏电断路器后,不能拆除原来低压线路或设备原来的接地保护措施,同时断路器负载中性 线,不得与其他回路公用,?以免误动作。   
.安装时必须严格区分中性线和保护接地线。三极四线式和四极式漏电断路器的中性线应接在 断路器中,经过断路器的中性线不能再作为保护接地线使用,也不能重复接地或接电气设备外壳。而保护地线不得接人漏电断路器内。   
漏电断路器的保护范围应为独立回路,不能与其他回路有电气上的连接。漏电断路器不能并联使用保护同一线路或电气设备。  
安装结束后,应操作试验按钮,检查漏电断路器是否能可靠动作。一般情况下应试验三次以上,并且都能正常动作才行。
如果是三相断路器:
1)三相电源线,包括零线没有在同一方向穿过零序电流互感器,改正接线即可。   
2)安装漏电断路器与未安装漏电断路器的线路在电气上有连接,将两种电路分开即可。   
3)线路中存在一火一地负荷,消除这样的负荷即可。   
4)穿过零序电流互感器的工作零线有重复接地现象,应消除重复接地。   
5)漏电断路器本身有故障,应更换。
2.发生误动作   
1)过电压引起。如当线路中发生操作过电压时可使得断路器动作,这时可以选用延时或冲击电压不动作型漏电断路器,也可以在触头之间安装阻容吸收电路抑制过电压,也可在线路中投人过电压吸收装置。   2)电磁干扰。如附近有磁性设备或大功率电气设备开停,应调整漏电断路器的安装位置,远离这样的电气元件。   3)环流影响。如果两台变压器并联运行,都有各自的接地,因两台变压器的阻抗不可能完全相等,这样会在接地线中产生环流,引起断路器动作,拆除一个接地线即可。另外,同一变压器通过两条并联回路对同一负载供电,两条回路中的电流也不可能完全相同,也可能出现环流,所以,应将两条回路分开运行。   4)工作零线的绝缘电阻降低。当工作零线的绝缘电阻降低时,如果三相负荷不平衡,在零线上会出现比较大的工作电流,并经人地流向其他分支路,从而在各个漏电断路器上都能出现漏电电流,使断路器误动作。   5)接地不当。如零线重复接地,会引起漏电断路器的误动作。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考