总开一开就跳闸,分路不开都跳,急于解决!各位高手救救俺

家里正在装修,厨房,卫生间,照明,插座都是分路控制的,现在的情况是分路都不开,只打开总闸,整个单元就跳闸。

事情从安装浴室柜开始,之前家里电路用了都没有问题,上午安装浴室柜的从墙上打了5个孔给膨胀螺丝。再想用,就发现没有电了,然后物业送电的时候,我家电灯亮了一会儿,闪了一下,家里就又没电了。从此之后,只要我开总闸(分路都没开)整个单元的总闸就跳,根本送不上电。
装修基本结束了,现在非常郁闷,不知道是哪里的问题,希望电工老师,还有懂电的达人帮俺一把,会追加,谢谢。

从你描述的情况看,应该是你家总闸之后的电路有短路或者线路接地,导致你的总闸一开就跳闸。解决办法:将你家总闸关断,用电笔检查总闸后面的电路是否还有电,如有电证明总闸不能断开,应将进总闸线路断开。确认总闸后电路没电后,断开所有用电器,关闭所有开关,用三用表测试火线、零线、地线之间的绝缘电阻,应为无穷大;如有电阻或电阻很小证明有短路或绝缘不好,应对你的走线线路检查,找出短路或接地点,用电工胶布绝缘处理或更换该段线路就能解决。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2010-09-08
总闸(是不是漏电保护器?)会跳 说明总闸应该是没问题!~我想应该是你后边接的线没处理好接地了 !~ 你把总闸后边的负载(闸刀后端的两根电线拆掉)全去掉 ,单独用接一个灯泡在 总闸后试试 看灯亮不亮 (先断电再操作哦) 亮说明总闸没问题 同时因为没装修前都没问题么 说明 你以前的线路出问题的可能不大 关键是后边接上的 若是断电后 看看有关的接头 是不是没处理好 或者是没经过用电器 实在不行(敲墙么代价太大 ) 把后边接的线 断开后 把线头处理好 另外排一条明线吧!~ 建议 自己装修房子么 排明线吧 因为现在好多装修的一个毛糙 另外就是不太专业 要是线路排好 把墙都糊上了 电送不上 你就急吧!~ 明线 暗线都应该串管(能阻燃的那种) 并且在接头的地方用个接线盒吧 家里用电 不要想省钱 弄好了 安全 省事!~
第2个回答  2010-09-03
如果你能确定,分你把分路的空开,全部关了,总闸会路是吧,哪说明,,是和分路开关到开关板之间的线没有关系,,假设装浴室柜的时候,打孔打到了电线,哪也是这一路的空开起跳,不会影响到总闸,,,你可重新检查一下接线的情况,,一般是入户线--总闸--分路空气开关--每个地方的插坐,最有可能就是,,会不会是,总闸到分路控制开关之间有哪个线碰在一起了,,,所以总闸老是起跳,,有时接线接不好,还是接线脱落,,都有可能,,还有一个就是看一下,分路的空开,是不是坏了,其中一上短接了,也会造成总闸起跳,,,你说呢,,,,,
第3个回答  2010-09-01
先检查总闸是否短路,如果没有可能是打膨胀螺丝把隐藏在墙体中的线路破坏了!你先把打在墙体的膨胀螺丝拿掉,再合上总开关试一下!如不会跳闸,壁柜偏移一点再打膨胀螺丝,不行的话那就比较麻烦了,需要把墙体敲掉检查电路!
第4个回答  2010-09-13
把开关的输出端的线拆了看行不行,如果行说明开关没有问题,不行更换开关。如果你的总开关是漏电开关可能是装膨胀螺丝碰到零线了,你可以这样做,把总零线上的接线排上的零线拆一根试一下看跳不跳,慢慢来一根根的试,因为电流输出不平衡开关就会跳的,试试吧,不过要小心点哦