第1个回答 2010-09-08
总闸(是不是漏电保护器?)会跳 说明总闸应该是没问题!~我想应该是你后边接的线没处理好接地了 !~ 你把总闸后边的负载(闸刀后端的两根电线拆掉)全去掉 ,单独用接一个灯泡在 总闸后试试 看灯亮不亮 (先断电再操作哦) 亮说明总闸没问题 同时因为没装修前都没问题么 说明 你以前的线路出问题的可能不大 关键是后边接上的 若是断电后 看看有关的接头 是不是没处理好 或者是没经过用电器 实在不行(敲墙么代价太大 ) 把后边接的线 断开后 把线头处理好 另外排一条明线吧!~ 建议 自己装修房子么 排明线吧 因为现在好多装修的一个毛糙 另外就是不太专业 要是线路排好 把墙都糊上了 电送不上 你就急吧!~ 明线 暗线都应该串管(能阻燃的那种) 并且在接头的地方用个接线盒吧 家里用电 不要想省钱 弄好了 安全 省事!~
第2个回答 2010-09-03
如果你能确定,分你把分路的空开,全部关了,总闸会路是吧,哪说明,,是和分路开关到开关板之间的线没有关系,,假设装浴室柜的时候,打孔打到了电线,哪也是这一路的空开起跳,不会影响到总闸,,,你可重新检查一下接线的情况,,一般是入户线--总闸--分路空气开关--每个地方的插坐,最有可能就是,,会不会是,总闸到分路控制开关之间有哪个线碰在一起了,,,所以总闸老是起跳,,有时接线接不好,还是接线脱落,,都有可能,,还有一个就是看一下,分路的空开,是不是坏了,其中一上短接了,也会造成总闸起跳,,,你说呢,,,,,
第3个回答 2010-09-01
先检查总闸是否短路,如果没有可能是打膨胀螺丝把隐藏在墙体中的线路破坏了!你先把打在墙体的膨胀螺丝拿掉,再合上总开关试一下!如不会跳闸,壁柜偏移一点再打膨胀螺丝,不行的话那就比较麻烦了,需要把墙体敲掉检查电路!
第4个回答 2010-09-13
把开关的输出端的线拆了看行不行,如果行说明开关没有问题,不行更换开关。如果你的总开关是漏电开关可能是装膨胀螺丝碰到零线了,你可以这样做,把总零线上的接线排上的零线拆一根试一下看跳不跳,慢慢来一根根的试,因为电流输出不平衡开关就会跳的,试试吧,不过要小心点哦