11问答网
所有问题
当前搜索:
电缆井高出地面多少
地面
12米长的高压电杆旁边挖
电缆井
可以吗?
答:
可以啊!
地下
电缆井
起到什么作用?
答:
电缆井
是电缆埋设工程中起到施工中及工程竣工后安装或维护作用的地下检查井。电缆井间距要设为40米。一般分为人孔井和手孔井,人孔井比较大,人可以下到井里面进行施工操作,手孔井一般较小,只有手可以伸进去进行操作,一般都是用于分支线路上。而且井内所穿过的电缆不多,主要的作用是做一个室外的...
有关弱电排管敷设的设计规范
答:
(4)、塑料绝缘电缆的弯曲半径不小于电缆外径的10倍。(5)、电缆敷设时,电缆应从盘的上端引出,应避免电缆在支架上及
地面
磨擦拖拉,电缆表面不得有机械损伤。(6)、电缆敷设时不宜交叉,电缆应排列整齐,电缆终端头、电缆连接处、
电缆井
的两端应装设标志牌、标志牌应注明线路编号(当设计无编号时,...
强电施工规范
答:
3.5.3 直埋电缆进出建筑物、
电缆井
及两端应挂标志牌。 3.5.4 沿支架桥架敷设电缆在其两端、拐弯处、交叉处应挂标志牌,直线段应适当增设标志牌。4 质量标准 4.1 保证项目: 4.1.1 电缆的耐压试验结果、泄漏电流和绝缘电阻必须符合施工规范规定。 检验方法:检查试验记录。 4.1.2 电缆敷设必须符合以下规定:电缆严禁...
防爆波
电缆井
是什么?
答:
能防止冲击波沿电缆侵入防空地下室室内的
电缆井
。设置防爆波电缆井的目的是防止冲击波沿着电缆进入防空地下室内部。防爆波电缆井的设置方式,强电和弱电电缆直接由室外地下进出防空地下室时,应防止互相干扰, 需要分别设置强电、弱电防爆波电缆井,在室外宜紧靠围护结构外墙设置防爆波电缆井。
电缆井
支架之间的距离有没有规范规定是
多少
?
答:
支架之间的间距是1000或者800,以前用1000的多,现在大多用800
电缆井
最小间距?
答:
规范上是不超过100m,但实际市政上都不超过50m,一般30-40m。《电力
电缆井
设计与安装》(07SD101-8)中,直线段上电缆井的距离不宜大于100m。实际中,电缆转弯处、分支处,电缆过马路的两端均要设电缆井;非直线路段,可根据实际情况适当减小间距。电缆有电力电缆、控制电缆、补偿电缆、屏蔽电缆、高温...
全
高电缆
接线
井
是什么
答:
指用砖石水泥砌成,上面有可以打开的盖子,用于水电暖通等室外管线敷设、阀门开关等设备安装使用提供方便的工作坑,手孔通常较小,一般为40x70x70cm以下,人手可以进入拉线、接续或操作。较大的人身体可以进入的称之为人孔或窨井。
埋地光缆铺设...求施工单位...求价格
答:
2.3.1.2 电缆沟、隧道、竖井及人孔等处的地坪及抹面工作结束,电缆沟排水畅通,无积水。2.3.1.3 电缆沿线模板等设施拆除完毕。场地清理干净、道路畅通,沟盖板齐备。2.3.1.4 放电缆用的脚手架搭设完毕,且符合安全要求,电缆沿线照明照度满足施工要求。2.3.1.5 直埋电缆沟按图挖好,
电缆井
...
线路敷设表示方法
答:
TC:
电线
管 PC:硬质塑料管 CT:
电缆
桥架 CP:金属软管 SR:钢线槽 RC:水煤气管 二、导线敷设部位:SR:沿钢索敷设 CLE:沿柱或跨柱敷设 WE:沿墙面敷设 CE:沿天棚面或顶棚面敷设 ACE:在能进入的吊顶在敷设 BC:暗敷设在梁内 CLC:暗敷设在柱子内 WC:暗敷设在墙内 FC:预埋在
地面
内 CC:...
棣栭〉
<涓婁竴椤
10
11
12
13
15
16
17
18
19
涓嬩竴椤
灏鹃〉
14