电缆井高出地面多少
电缆井
的设置规范?
答:
本书适合于油田现场测井、测井解释、勘探开发地质等工程技术人员参考,也可做为大专院校有关专业教师及测井分析和测井地质学科研究生的参考用书。第一篇裸眼测井工艺 第一章测井仪器 第二章大斜度
井
、水平井测井技术 第三章
电缆
使用工艺及测井基础设施 第四章井壁取心 第二篇测井资料解释 第一章测井...
防爆波
电缆井
作用是什么啊,井在室外距墙大约3M,而且在我们的施工图上...
答:
能防止冲击波沿电缆侵入防空地下室室内的
电缆井
。设置防爆波电缆井的目的是防止冲击波沿着电缆进入防空地下室内部。防爆波电缆井的设置方式,强电和弱电电缆直接由室外地下进出防空地下室时,应防止互相干扰,需要分别设置强电、弱电防爆波电缆井,在室外宜紧靠围护结构外墙设置防爆波电缆井。
高压
电缆
采用地埋的方式,每隔
多少
米需设置手工
井
?
答:
10kV穿管保护一般50米,我也见过要求20米的
什么叫
电缆
工
井
答:
用于制作和放置
电缆
的空间称为电缆工
井
。电缆有电力电缆、控制电缆、补偿电缆、屏蔽电缆、高温电缆、计算机电缆、信号电缆、同轴电缆、耐火电缆、船用电缆、矿用电缆、铝合金电缆等等。它们都是由单股或多股导线和绝缘层组成,用来连接电路、电器等。
什么是防爆波
电缆井
?
答:
能防止冲击波沿电缆侵入防空地下室室内的
电缆井
。设置防爆波电缆井的目的是防止冲击波沿着电缆进入防空地下室内部。防爆波电缆井的设置方式,强电和弱电电缆直接由室外地下进出防空地下室时,应防止互相干扰, 需要分别设置强电、弱电防爆波电缆井,在室外宜紧靠围护结构外墙设置防爆波电缆井。
煤矿
井
下要求为什么高压
电缆
、与低压电缆间距不小于50mm,有何缘由规定...
答:
为了保证安全,若高压
电缆
、与低压电缆间距小于50mm,是防止高压电缆绝缘击穿后,将低压电缆击穿,高电压就将送入低压侧,对人及设备构成危险.有这50mm的距离,就大大减小了高电压就将送入低压侧的可能.为些规定;井下高压电缆、与低压电缆间距不小于50mm....
请教YJV32-3*300
电缆
的弯曲半径,供电公司做电缆工作井,且电缆要在里面...
答:
8.7/10、8.7/15kV D≈89.5mm 12/20kV D≈94.3mm 18/20/18/30kV D≈117.0mm 26/35 D≈125.4mm 标准规定:交联聚乙烯绝缘多芯电缆的允许弯曲半径计算:R=15(D+d)±5% ,mm。其中D——电缆的实际外径;d——电缆导体的实际外径。不过该细钢丝铠装电缆的
电缆井
的直径最...
人防地下室什么情况下要设置防爆波
电缆井
?
答:
强电和弱电电缆直接由室外地下进出防空地下室时要设置。防止互相干扰, 需要分别设置强电、弱电防爆波
电缆井
,在室外宜紧靠围护结构外墙设置防爆波电缆井。根据人防规范4.5.10.3条,土中竖井结构,无论有无顶盖,均按土中压缩波的法向均布动荷载计算,可知防爆波电缆进也需要考虑与土接触面的人防荷载。
防爆波
电缆井
有什么作用?
答:
