11问答网
所有问题
当前搜索:
电缆井高出地面多少
防爆波
井电缆
是战时安装么
答:
设置防爆波
电缆井
的目的是防止冲击波沿着电缆进入防空地下室内部。 在国家标准设计图集《防空地下室电气设计》(07FD02) 中有关于电缆防爆波井的做法图示, 其中的注4 要求电缆井战时用粗中砂填满。这样做的好处是更好地保护了电缆井中的电缆和进出人防工程的套管。防爆波电缆井高度同室外地坪一样就行,做法参照07FJ...
室外埋地敷设的
电缆
导管埋深不应小于
多少
答:
5 当采用
电缆
穿波纹管敷设于壕沟时,应沿波纹管顶全长浇注厚度不小于100mm 的素混凝土,宽度不应小于管外侧50mm,电缆可不含铠装。5.3.3 直埋敷设于非冻土地区时,电缆埋置深度应符合下列规定:1 电缆外皮至地下构筑物基础,不得小于0.3m。2 电缆外皮至
地面
深度,不得小于0.7m;当位于行车道或...
电缆井
安装间距是
多少
?
答:
电缆井
就是
电缆电线
敷设的预留通道,建筑物内部需要有电路,电缆井就是为各种线路设置的井道,通过它将这些电缆送入各家各户。较长电缆管路中的下列部位应设电缆井:(1) 电缆牵引张力限制的间距处。(2) 电缆分支、接头处。(3) 管路方向较大改变或电缆从排管转入直埋处。(4) 管路...
10KV电气设计规范中主网的
电缆井
距离是
多少
?
答:
并在通知中反复重申:“基本建设、技术改造项目和更新设备都应优先采用节能产品。设计部门在进行工程设计时仍采用国家已公布的淘汰产品的,一律视为劣质设计……”。第二章 负荷分级及供电要求第2.0.1条 电力负荷分级的意义,在于正确
地
反映它对供电可靠性要求的界限,以便恰当地选择符合我国实际水平的供电...
埋地电缆,规范规定
多少
米设一个
电缆井
答:
埋地电缆 一般是 50米左右和转角的地方 设置一个
电缆井
的;
电缆穿管铺设,多长距离需要设置
电缆井
答:
10kV的吧,典型设计一般是60米一座,但实际施工中往往反映说太长了,
电缆
不好放,以下是一点经验:1、直线放的时候就40~50米一座;2、有转角之类情况另外加一座(不是直通,是弯通或三通井);3、特别注意的,碰到雨水、污水等大型管道的,两边都要设一座电井。
人工挖孔桩的孔口围圈应
高出地面多少
以上,并设防护栏
答:
第一节
井
圈护壁应符合:井圈中心线与设计轴线的偏差不得大于20毫米;井圈顶面应比场地
高出
150~200毫米,壁厚比下面井壁厚度增加100~150毫米;修筑井圈护壁应符合:护壁的厚度、拉结钢筋、配筋、砼强度均应符合设计要求;护壁模板的拆除一般应在24小时后进行;发现护壁有蜂窝、漏水现象时,应及时补强以...
电缆
埋地的问题
答:
3.3.2.2 电缆在沟内敷设应有适量的蛇型弯,电缆的两端、中间接头、
电缆井
内、过管处、垂直位差处均应留有适当的余度。 3.3.3 铺砂盖砖: 3.3.3.1 电缆敷设完毕、应请建设单位、监理单位及施工单位的质量检查部门共同进行隐蔽工程验收。 3.3.3.2 隐蔽工程验收合格,电缆上下分别铺盖10cm砂子或细土,然后用砖或...
什么是低压
电缆
预留井?通用规格是
多少
?
答:
就是低压
电缆
在户外敷设时,预先预埋电缆管,砌筑窨井。敷设电缆时,该井便于工人施工。一般深70~80cm,长宽60*60~150*150cm。适合施工就可以。
电缆
工作井,是不是在在有分支的时候设置,还是说有有规定
多少
米设置一个...
答:
5. 4. 7 较长电缆管路中的下列部位,应设置工作井:1 电缆牵引张力限制的间距处。2 电缆分支、接头处。3 管路方向较大改变或电缆从排管转入直埋处。4 管路坡度较大且需防止电缆滑落的必要加强固定处。工作井的大小根据什么确定 根据电缆有关施工规范,电缆的弯曲半径不小于20d.通常高压
电缆井
要比...
棣栭〉
<涓婁竴椤
6
7
8
9
11
12
13
14
10
15
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜