11问答网
所有问题
当前搜索:
真空断路器分合闸回路
真空断路器合闸
线圈有电压,可以手动合分但不能电动合闸是什么原因
答:
遇到这种问题,首先先确定是
断路器
的问题,还是二次控制装置的问题。可以把控制装置先断开,然后再用正控母去点跳或合线圈。如果可以分合,就查控制装置,如果不能分合,就查断路器的控制
回路
。参考资料:如果您的回答是从其他地方引用,请表明出处 ...
合闸
与
分
闸的顺序
答:
2、确定二次装置与保护装置的供电情况。
合闸
时,应首先给二次
回路
及保护装置回路供电。3、分级合闸,合闸使,应先合上上级
断路器
,减少合闸时所带负载。再逐级向下合闸。
分
闸时,应按照顺序,依次做出以下动作:1、检查二次装置及保护装置情况,如有主回路与二次回路并联的情况,应先断开主回路的电源,...
真空断路器
参数
答:
技术参数:额定电压、额定绝缘水平(工频耐压、冲击耐压)、额定频率、额定短路开断电流、额定短路关合电流、4S短时耐受电流、峰值耐受电流、额定短路开断次数、额定操作顺序、机械寿命、操作电压 机械参数:触头开距、接触行程、
分合闸
同期性、合闸弹跳时间、相间距、平均分合闸速度、分合闸时间、
回路
电阻 ...
合闸
和
分
闸顺序怎样?
答:
闸速度通常取值为0.8-1.2m/s,必要时还可以高于1.5m/s。(2)
合闸
速度 由于真空开关管在额定开距时的静态耐压水平比较高,所以
真空断路器
的合闸速度比分闸速度明显低。为了尽量减小触头在合闸过程中由于予击穿造成的电磨损,以及避免发生触头熔焊,因此必须具备一定的合闸速度,但过高的...
VEP手车式
真空断路器分
闸后,分、
合闸
指示灯均亮是什么原因?
答:
更换高阻指示灯,现在的指示灯都是半导体的消耗功率小亮度高,但是用于指示优点就变成了缺点,并行的线路会感应附近
回路
电压,这样造成指示灯有点感应电压就会点亮。
真空断路器
在什么情况下需测试分,
合闸
速度
答:
你好。做这个测试,一般都是做实验的时候,和产品出厂的时候都有做的,如浙江川龙电气在出厂
真空断路器
的时候,会做机械特性,
回路
电阻,耐压,过流测试实验的。当然就包括了测试
分合闸
速度。当然如了以上情况外,真空断路器当出现下列情况之一时,还需测试分、合闸速度。(1)更换真空灭弧室,或行程重新...
真空断路器
、隔离开关、负荷开关如何区分?
答:
你是搞风电的吧?
真空断路器
是断路器,能带负荷
分合闸
。负荷开关在变压器里,油泡着,分断能力比隔离开关强,但是也不能带负荷分合闸。隔离刀闸就是刀闸,分断能力最弱。而且暴漏早空气中,能看到明显的断点。三个在一起的话,停电时 先分断路器、再分负荷开关、最后分隔离刀闸。倒送电的话顺序...
交流高压
真空
接触器由什么实现分闸
答:
断路器
是由弹簧操作机构操纵的,机构或分闸弹簧带动断路器的三相主轴转动,同时拉动绝缘操作杆和拐臂,使
真空
灭弧室的动,静触头打开或闭合,从而使断路器处于分闸或
合闸
状态。真空接触器主要由真空灭弧室和操作机构组成。真空灭弧室具有通过正常工作电流和频繁切断工作电流时可靠灭弧两个作用。但不能切断过...
真空断路器
的合、分闸线圈是一个东西吗?
答:
ZN73A-12/D 的
断路器
用的应该是双稳态的永磁机构。机构用的分闸线圈和
合闸
线圈是两个独立的线圈,合闸线圈在永磁机构的上面
分
闸在下面(百度一下永磁机构的结构就能知道)。