VEP手车式真空断路器分闸后,分、合闸指示灯均亮是什么原因?

VEP手车式真空断路器分闸后,分、合闸指示灯均亮是什么原因?
1、机旁启动泵,断路器即跳,检查二次回路,将手车置于试验位置后,就地分合转换开关(0位是远程,-90位手跳,90位手合)断路器均能合能分,将转换开关置于手跳位(-90位)后,其分、合闸指示灯均亮,请问是什么原因造成?
2、检查发现机旁启停开关(转换开关)触点锈蚀,更换后正常
原理图如图

更换高阻指示灯,现在的指示灯都是半导体的消耗功率小亮度高,但是用于指示优点就变成了缺点,并行的线路会感应附近回路电压,这样造成指示灯有点感应电压就会点亮。
温馨提示:答案为网友推荐,仅供参考
第1个回答  2014-05-06
从这张原理图上是看不出什么的。应该还有一张说明那些符号是什么的吧,才知道线路的去处。
VEP手车式真空断路,我非常熟。需要探讨VEP断路器的我倒是可以告诉你,从你描述的情况你已经知道问题出在哪里了
启停开关(触点锈蚀)开关触点锈蚀主要是因为使用的时间太长,碰到水。太阳暴晒,飞尘等因素引起的本回答被提问者和网友采纳