11问答网
所有问题
当前搜索:
真空断路器分合闸回路
坏的
真空断路器
怎么处理?
答:
运行人员若发现分合闸指示灯不亮,应及时通知电气检修人员检查
分合闸回路
是否断线;检修人员在停电检修时应注意测量分闸线圈的电阻;必须在试验位置进行分合闸试验,以保证
断路器
性能可靠。第三,弹簧操作机构合闸储能回路故障。此类故障,我厂较多,具体表现为操作机构不能储能或储能不停止,影响
真空
开关分合闸...
真空断路器
时,分闸,
合闸
时的顺序
答:
真空断路器
与隔离刀闸组合安装时操纵顺序是:运行转检修:1、拉开断路器“分”操作环,2、检查“分、合”指示确在“分”位置。3、拉开隔离刀闸;4、检查隔离刀闸确在断开位置。检修转运行:1、合上隔离刀闸;2、检查隔离刀闸确在合上位置;3、合上真空断路器(先拉储能环,当储能指示在“已储能...
真空断路器
的技术参数
答:
8、三极同期性
真空断路器
的三极同期性表示三极不同时闭合或分离的程度,由于分、合闸同期性是相对的,数值也差异不大,所以一般情况下只考核三极合闸同期性。三极同期性差的断路器将严重影响开关的分断能力,容易产生过长的燃弧时间。由于断路器的
分合闸
速度较快,开距较小,通过准确调试,达到参数要求并...
真空断路器
参数介绍
答:
导语:我们常会听到身边的人说“电就像是没牙的老虎”,安全用电是家居生活中很重要的话题,尤其是在一些有小孩子的家庭。今天我们要介绍的
真空断路器
就是开关电器一种很重要的设备,担负着控制和保护的双重作用。如何利用它来提高家居的安全用电呢?首先要先了解真空断路器参数,接下来就跟着小兔一起来...
真空断路器
的合、分闸线圈是一个东西吗?
答:
两个线圈,一个在
合闸回路
,一个在分闸回路,分别控制开关的
分合闸
。两个线圈的电阻也不同。
10kv户外
真空断路器
怎么操作
答:
10KV户外
真空断路器
(陕西泰开电气设备有限公司)操作有以下些方面:1)真空断路器如是手动操作的顺序如下:a.用绝缘棒勾住储能手柄,一下一下将机构储到已储能位置;b.再用绝缘棒勾住
合闸
手柄,拉一下将断路器合上;c.需要分闸同上面样将
断路器分
闸。2)真空断路器如是电动的操作顺序如下:a.将...
真空断路器
合
分
闸线圈能否长时间通电
答:
这取决与
真空断路器
的位置保持方式。如果是机械保持方式,那么其合分线圈不能长期通电。如果是电磁保持方式,那么必须长期通电。目前一般真空断路器是机械保持方式,只有少量是电磁保持方式
真空断路器
如果二次侧短路此时合高压断路器会马上跳吗?
答:
如果分闸失灵发生在事故时,将导致事故的扩大。所以运行人员若发现分合闸指示灯不亮,应及时检查
分合闸回路
是否断线;检修人员在停电检修时应注意测量分闸线圈的电阻,检查分闸顶杆是否变形;如果分闸顶杆的材质为铜质应更换为钢质;必须进行低电压分合闸试验,以保证
真空断路器
性能可靠。4.真空断路器弹簧操作...
求帮助 户外35kV
真空断路器
控制
回路
只能
合闸
一次 第二次合闸就合不了...
答:
可能有两个防跳
回路
,就是
断路器
本身有个,继电保护装置也有,你可以任意拆除一个防跳回路。一般你拆断路器的比较简单。能不能把图纸传上来我看看
VS1-12
真空断路器
的工作原理
答:
控制
回路
可采用电子控制、外接
合闸
直流接触器。灭弧室灭弧原理VS1-12/M断路器(配永磁操动机构)采用真空灭弧室,以真空作为灭弧和绝缘介质,灭弧室具有极高的真VS1-12
真空断路器
,空度,当动、静触头在操动机构作用下带电分闸时,在触头间将会产生真空电弧,同时由于触头的特殊结构,在触头间隙中也会...