11问答网
所有问题
当前搜索:
稳压泵和稳压罐一样吗
消防高位水箱
和稳压泵
、稳压灌之间管道怎么连接,高位水箱用几个预留口...
答:
高位水箱需要有进水口(不小于32),排污口(不小于50),溢流口(不小于65),出水口(
稳压泵
的至少1个,消火栓自流
稳压1
个。如果有喷淋的话还有喷淋自流稳压1个)。但是就目前依消防规范要求,当高位水箱设置高度能满足最不利点消火栓静压要求时,由水箱直接供水。当高位水箱设置高度不能满足最不利点...
你好,楼顶
稳压罐
装置和水箱连接,水箱的水出来必须通过
泵
才能出去的吗...
答:
由
稳压泵
组,
稳压罐
,压力传感器、控制装置、阀门管道等组成,主要作用的维持系统静压要求;保证报警阀在火灾状态下的自动开启报警,等作用!用于消火栓系统则是为了保证系统最不利点的静压要求。你确认不用通过泵能够实现稳压功能当然可以不过泵,也就是可以不装此系统。当然目前看除了常高压系统外无法实现。
消防设计: 高位水箱间消火栓系统和自喷系统
稳压泵
分开,
气压罐
合用是...
答:
不可以的,这个是要求单独设置消火栓和喷淋的稳压装置,
稳压泵和稳压罐
及连接管道附件整体是一套稳压装置。
消防消火栓增压
稳压
设施Q=3.6m3/h p=1.5KW
气压罐
300L什么意思?
答:
流量3.6立方/小时的一个扬程13m和16.5m的,
稳压泵
,功率1.5kw,
稳压罐
调节水量300升的稳压罐。
请问一下消防
稳压罐
中有水吗
答:
看有没有
稳压泵
,如有可以启动打压,打压之前官网内需要排一下气,要不管网内有气打不上压力,还有看一下稳压系统的阀门应正常开启。再看一下稳压管是否为全膜
稳压罐
,如是应该有空压机往罐里充气。需要充气的稳压罐应该有两块压力表,一块气压表,一块是水压力表。膨胀罐—由罐体、气囊、接水口及...
消防
稳压泵
对压力有要求吗?压力选小了、流量大点能不能用?30层楼高,5...
答:
消防
稳压泵
应该是一个消防稳压泵组 主要作用就是稳压 当压力大的时候由
稳压罐
稳压 当压力不够的时候开启稳压泵组的一个稳压泵工作 稳压泵组由2台稳压泵(一用一备) 稳压罐 组成 希望能够帮助到您
消防
稳压泵
接稳灌与主水泵安装图片
答:
上面就是我画的水箱
和稳压水泵
以及
稳压罐
的连接图
消防
稳压泵
(消防工程师学习时遇到的问题) 1) ps2 ps1 p2 p1与消防...
答:
当压力从PS2降至PS1时,
稳压泵
启动,当压力继续降低到P2时,消防泵启动,此时稳压泵停止。p1为
气压罐
最小设计工作压力,P2为水泵启动压力,PS1为稳压泵启动压力,PS2为消防给水管网处于较高工作压力。2)不管是喷淋系统还是消火栓系统设置稳压泵都是为了满足最不利点水压的。原理 代号都是
一样
的。
二次供水稳流罐
和稳压罐
是什么关系
答:
稳流罐是用于无负压的。
稳压罐
是起稳定管道的瞬间掉压的。起水泵保护作用。我就是专门做这个的。
您好。麻烦问一下。消防水箱
稳压罐
的气
泵和
气囊具体如何测试?
答:
消防水箱间的
稳压罐
的气囊不用测试,这个系统稳压的时候就能察觉,如果气囊出现气压不足或者漏气的,这个
稳压泵
就会频繁启动。稳压泵根据规定的是每小时不超过15次,一般都是每周手动状态启动停止一次,观察压力表动作情况的。