稳压罐
压力如何设定
答:
5.
稳压罐
内设定的四个压力控制点(p1、p2、p3、p4)分别与控制继电器相连。p1是
气压罐
设计的最小工作压力,p2是消防水泵的启动压力,p3是稳压泵的启动压力,p4是稳压泵的停泵压力。6. 当罐内压力达到p4时,消防给水管网处于较高压力状态,
稳压泵和
消防水泵均停止工作。随着管网渗漏或其他原因导致压力...
高位水箱的
稳压泵
是如何启泵给
稳压罐
补水的?
答:
高位槽正压状态下的话,
稳压泵
安装在高位槽底部就行了,然后直接输送到
稳压罐
,控制好流量扬程,高位槽负压情况下必须要弄清楚槽内的确切数据
高位水箱间 消防
稳压泵
的流量和扬程如何选取?
稳压罐
的压力P1、P2、PS1...
答:
稳压泵
扬程:H = (P01 +:P02 )÷2 = (0.24+0.39)÷2 = 0.27 (Mpa)稳压泵流量:Q ≤5.0L/S 选用40LG12-15×2水泵两台 一用一备 每台:Q = 4.17L/sH = 27mN = 2.2KW 稳压泵的流量 由于消防初期流量由
气压罐
供给,泵的流量只需考虑系统的渗漏量或气压罐对流量的要求...
气压罐
设定的四个压力控制点
答:
2)不管是喷淋系统还是消火栓系统设置
稳压泵
都是为了满足最不利点水压的。原理 代号都是
一样
的。
气压罐
设4个压力控制点,其中:P1为气压罐最低工作压力点或高泉气压罐充气压力,即消防贮水容积的下限水位压力,等于最不利点消火栓所需的水压Hmin,其计算方法同增压泵;P2为最高工作压力,即启动消防泵的...
消防水泵房内
气压罐
什么作用
答:
消防中,
气压罐
会存在于稳压系统中;在建筑物中,按照消防规范,喷头要求保持一定的压力,这个压力由
稳压泵
来提供,当喷淋系统中的压力达到设定值的时候,稳压泵就会停泵,这时候喷淋系统的压力也会达到要求。但是,喷淋管路会出现跑冒滴漏的情况,因
稳压水泵
是采用的压力上下限控制的,所以管网压力下降的...
消防工程屋面消防水箱,
稳压泵
,
稳压罐
,哪些需要电线的?都需要些什么电线...
答:
屋顶消防水箱间的水箱需要设置现场液位显示和消防控制室液位显示,,至少需要rvs2*
1
.5双绞线作为液位显示的信号线;
稳压罐
是不需要线路的,稳压罐的稳压管上设置电接点压力表,这个需要四线从压力表直接到
稳压泵
控制箱的。依消防规范要求,当高位水箱设置高度能满足最不利点消火栓静压要求时,由水箱直接...
楼高自身达到稳压的喷淋系统还用
稳压罐稳压泵吗
?
答:
如果是住宅楼,22层的层高应该是70米以下,一楼泵房压力0。8MPa是正常值。压力表低限值为0。
1
MPa,也是就说高位水箱高于最不利点10米,与0。8Mpa(即80米压力)相符。所以可以排除压力设置不合理。即然管网无漏水,稳压装置后压力正常,那么最有可能的是
稳压泵
前的止回阀失效,停泵后,由于
气压罐
的...
恒压变频
泵和稳压泵
之间的区别
答:
变频恒压是用通过采集水压值并与设定的压力值进行比较,以便改变变频器的输出频率(也即改变水泵的转速)来达到恒压的目的。
稳压泵
是在水泵的输出口连接一个
稳压罐
,使得压力的变化放缓。参见下图:
稳压泵
打手动启动的作用是什么
答:
保持管道内的压力。打手动启动稳压泵作用就是保持管道内的压力,作用就是为管网增压和稳压功能;
稳压泵与稳压罐
成配套使用,作用是减少稳压泵的开启次数以确保稳压泵的使用时限,是为了稳定水压,防止压力过大或者过小的。
为什么
稳压泵
常
与
小型
气压罐
配合使用,气压罐不是越大稳压泵起泵次数越...
答:
为什么
稳压泵
常与小型
气压罐
配合使用,气压罐不是越大稳压泵起泵次数越少么? 我来答 1个回答 #热议# 侵犯著作权如何界定?百度网友f8b2244 2018-04-05 · TA获得超过274个赞 知道小有建树答主 回答量:218 采纳率:91% 帮助的人:65.2万 我也去答题访问个人页 关注 展开全部 气压罐增大虽然...