11问答网
所有问题
当前搜索:
西门子模拟量数值
西门子
200
模拟量
输出对应的数字量
答:
如果用224的话 那么输出的AO 对应的DI可以自己定义 但是要是对应DO的话我没见过 我补充一下:CPU224如果不加扩展模块的话都是数字输入点 没有
模拟
输入点
西门子
S7-400
模拟量
输出如何编程,0-10V输出
答:
4、编译硬件组态并保存,下载到CPU。5、记住你插入
模拟量
模块的”Q Address"或者通过在模块上点击右键的弹出菜单中使用“Edit Symbol"为你的模拟量通道指定变量名称。6、这时,对于你安装的模拟量模块,你选择了0~10V的输出类型及范围,它对应PLC内的十进制值范围为:0~27648;7、使用MOV指令,根据6...
西门子
S7-200系列PLCCPU为224XP
模拟量
模块输入输出的电流电压及其不同的...
答:
一、硬件参数:1)CPU 224XP 本CPU 集成2路
模拟量
输入:+/-10V DC 和1路模拟量输出:0-20mA DC 或0-10VDC 2) 模拟量输入模块:SM231 : 模拟量输入信号:0-20 mA / 0-10V / 0-5V / +(-) 2.5V 3) 模拟量输出模块 SM323:+(-)10V 0-20mA 4) 模拟量输入输出混合模块 SM235 5...
关于
西门子
PLC
模拟量
问题
答:
看你的模块的编址啊,是AQW?. 可以直接调用的啊。 如果你的plc本身没有
模拟量
输出,你的这个模块也是第一个有模拟量输出的模块,那么你可以直接将你要输出的
数值
mov到AQW0就可以了。另外你可以在V4.0 STEP 7 MicroWIN SP6软件plc菜单里的 “信息” 选项里面的看到你的扩展模块及对应的地址,你...
请问谁有
西门子模拟量
的资料
答:
14. 为何
模拟量值
的最低三位有非零的
数值
变化?模拟量的转换精度为12位,但模块将数模转换后的数值向高位移动了三位。如果将此通道设置为使用模拟量滤波,则当前的数值是若干次采样的平均值,最低三位是计算得出的数值;如果禁用模拟量滤波,则最低三位都是零。15. EM231TC是否需要补偿导线?
西门子
plc
模拟量
输入电流 0-20ma,实际变送器为4-20ma(对应0-1.6Mpa...
答:
程序中我觉得是对的。变送器4mA时,PIW288=5530,MW100=5530-5530=0;变送器20mA时,PIW288=27648,MW100=27648-5530=22118;量程转换的块我猜测是把0至XSH的数线性转化成0至LCH的数,因此PIW(MW100)为0时,输出为0,PIW(MW100)=22118时,输出为1.6,也就是把4-20mA转化成了0-1....
西门子
PLC300如何将0-10V的
模拟量
显示在触摸屏上显真实流量值?又如何...
答:
问题太分散,太大。1、显示真实流量值需要你给个量程,比如流量是100立方米/小时,
模拟量
信号计算输出公式如下:模拟输出值=100*模拟输入值/27648 要提高精度,最好转换为浮点型计算。2、建议用模拟量模块控制,变频器使用是有调速需求才用的,同样需要处理调速输入
模拟值
,作出对于的输出值,或者按照...
西门子
PLC读不了
模拟量
的
值
答:
你采集的是什么信号,要是电压,电流信号,你可以用万用表量一下,看有没有信号,再确定通道对不对,你可以在变量表里把可能的通道地址都建出来,监控一下,看哪个有
数值
西门子
1200plc怎么编程一段时间过后改变
模拟量数据
显示的值?_百度知 ...
答:
解决时钟的问题 1).PLC 需要安装电池盒,如果没有电池盒 PLC 长时间断电后 内部时钟就不工作了。2).读取PLC系统时钟,并且判断时间。解决
模拟量
A/D转换 显示值的问题 你这里说的“显示”是指的在计算机或触摸屏中显示吗?如果是这样的话,可以创建一个中间变量(例如MW100)正常情况下 将模拟量镜像...
西门子
PLC 224XP输出
模拟量
为0-20mA信号,但是仪器用的是4-20mA 信号...
答:
西门子
0-20mA对应的数字量为0-32000,那么每一毫安对应的数字量就是1600.所以,4-20mA对应的数字量就是6400~32000,仅需向
模拟量
输出通道AQW中输出6400~32000之间的
数值
即可。