11问答网
所有问题
当前搜索:
触摸屏修改PLC定时器值示例
...把
触摸屏
设定的数值(带有小数的)写入
PLC定时器
中呢?
答:
选分辨率为100ms的
定时器
,
屏
上设置一个数值写入控件,设置为16位正整数,小数位1位,然后在
PLC
里把这个寄存器做定时器设定值就可以,不需要其他数学运算。PLC里浮点数很麻烦,尽可能少用。
三菱
plc的
d130在信捷
触摸屏
里怎样随时
改变
设置的时间值?
答:
定时器
的设置时可以写为T0 D0,D0是为100MS为单位,D130需要设时间,最少是秒为单位,所以D130*10即D0的设值了,如D130设为5秒,那D0即变为50给T0定时了 龙丰自动化
请问用
触摸屏
(西门子)的
PLC
,从触摸屏上能不能直接改动PLC内部的...
答:
你说的是改PLC内部的定时器的设定值吗?可以的,你要做一个变量,这个变量必须为时间格式S5TIME,把定时器的设定值用这个变量表示,在把这个变量做到
触摸屏
上,在触摸屏上做成输入类型的变量,就可以在触摸屏上给该变量写值,来
改变PLC定时器
的设定值了。
我想咨询你一下,我想做一个在
触摸屏
上调
plc
里面
定时器
的程序不知道怎么...
答:
如果是三菱
plc的
话,直接out t0 d1 在
触摸屏
设置D1的值就好了
三菱
plc
中
定时
设定值怎么设置?
答:
三菱
PLC
中定时设定值一般用十进制常数K设定,三菱PLC提供的时钟脉冲有1ms、10ms、100ms三种,编程常用的是100ms级的。所以设定值K100就是10s。FX2N系列中
定时器
时可分为通用定时器、积算定时器二种。它们是通过对一定周期的时钟脉冲的进行累计而实现定时的,时钟脉冲有周期为1ms、10ms、100ms三种,当所...
昆仑通态
触摸屏
如何读取三菱
plc定时器
答:
6、在数据解析中输入定时器的地址和读取方式,并设置定时器的类型和初始值。7、在昆仑通态
触摸屏
中创建一个按钮或触发器,用于触发读取定时器的操作。8、在按钮或触发器的动作中,编写读取定时器的代码,并使用三菱
PLC
提供的通信协议和相关控件读取定时器的值。9、将读取的
定时器值
进行处理和显示。
触摸屏
设定10秒 可
plc定时器
才1秒,,问一下如何同步,,就是我触摸屏设置...
答:
PLC定时器
的时间单位是0.1秒,在定时器前加个输入值乘以10,再传给定时器就行了。
欧姆龙
PLC
程序中的时间延时怎么
修改
答:
直接
修改
那个数值就修改了你说的延时 具体一点点说明一下。。TIM就是个
计时器
之后那个99是计时器的编号 不予理会 不要重复使用就好 当输入无所谓 之后修改时间修改#5就OK 比如1秒就是#10也可以和
屏
通讯 把#5改成D**之后再评理设置数值原件 修改填入欧姆龙对应的D通道 修改数值 ...
在WINCC做的人机界面上怎么给
PLC
300程序中的
定时器
赋值呢?比如循环时 ...
答:
300程序不需任何操作,可以直接引用如DB1.DBW4存放设定的时间值:名称:Time_T,类型:S5TIME,初始值:S5T#10S Wincc建立变量Time_T,类型Float,类型转换选择“FloatToSimaticBCDTimer”,线性标定:过程值0~1000,变量值0~1,此设定为秒,地址连接DB1.DW4,组态画面建立一IO域,将变量连接为Time_T...
欧姆龙
PLC定时器
设置值
答:
欧姆龙
pLc计时器
号设定。例如,Ⅹ0,T0_k100,就是10秒,x0为启动开关,来启动T0号计时器,k100就是设定值,但要在编程软件里设置。