2、LD M8000 MOV T1 D110 将T1寄存器的内容送给D110,即
定时器
T1走了多久了;3、LD M8000 SUB D100 D110 D120 总时间减去走过的时间,获得剩余时间;4、LD M8000 DIV D120 K10 D130 D130就是倒计数中的秒数。在
触摸屏
上(人机界面上),你写入一个D100 ,一个M1点,当M1点接通后...
信捷
PLc
怎么用双时间循环控制一个电磁阀,时间在
屏
上好设
定时
,分,秒...
答:
你是不是要控制电磁阀通断,而这个通断的时间需要在
触摸屏
上
修改
,而且通断的循环周期在触摸屏上输入的话是对时分秒三个对话框来实现的?不知道你是不是这个意思。首先,电磁阀通断实现就不说了。你把
触屏
上分配的时分的寄存器的数值分别乘以3600和60然后加上你的秒数,这个数值赋给
定时器
的预设值...
本人刚入门,信捷
PLC
和
触摸屏
,求计数器和
定时器
的制作方法,可以在触摸屏...
答:
信捷PLC没用过,你可以在它编程软件里,点帮助,搜索一下计数器和
定时器
的用法,一般是对应一个PLC变量,然后在
触摸屏
中新建变量,绑定到
PLC的
变量,
修改
这个变量,则对应的计数器或定时器参数就会发生变化
台达
PLC定时器
工作时间可以通过
触摸屏
随时
更改
吗? 曝气泵通过PLC延时...
答:
这个完全可以,你在程序里把
定时器
地址写成寄存器就行,比如说dxxxx,那样在
触摸屏
上做好,就可以随时
修改
!
威纶
触摸屏
怎么和
PLC
通讯
答:
原发布者:abby0531 想用
触摸屏修改定时器
的定时时间:第一步,用软件先把FX2N
PLC
中的程序读出,找到设置时间用的定时器的常数值K,编程时把常数K直接修改为D,D应该选择断电保持数据寄存器,范围在D200-D511之间,其它不动,然后写入PLC中。第二步,选择触摸屏型号,建议选用威纶MT6056iv触摸屏,用软件...
三菱
plc
时间继电器怎么统一设定时间。我用
触摸屏
设定。plc用什么致敬...
答:
都用OUT T0 D0的形式,把
定时器
的定时时间都用变量D0表示,这样
触摸屏修改
D0就把所有的定时器的定时时间都修改了。望采纳。。。
触摸屏
上读写时间值99.32秒台达
PLC的
编程怎么编。谢谢前辈给指点_百 ...
答:
首先你要会用
触摸屏
和
PLC的
联系,使之能通讯上,然后就简单了,PLC用一个10MS
定时器
计时,
计时器
的使用数据用D寄存器,然后触摸屏上设置这个D寄存器,再设置2位小数点就可以了
用信捷op320a如何
修改PLC定时器
和计数器参数
答:
需要
修改定时器
和计数器的计数值的话,就需要将预设值用D区来表示,例如:T0 D0 ,C0 D1 然后在文本上做数值输入,链接地址到D0和D1 一般设置参数的话,需要使用到带保持的D区
怎样用
PLC
做
定时器
?
答:
加一个
定时器
T0,在梯形图中表示为T0 K60。T0
计时器
为100ms计时器,所以延时时间为100ms*60=6s,(1)基本延时环节,下图中当线圈得电后T0延时6s后其触点导通 (2)延时断开电路,下图中T0延时6s后断开,Y0失电。
台达
PLC
编程问题,要将设定时间单位为分钟,
修改
为秒,如何修改?很急~求 ...
答:
看到三个
定时器
是对应到 D410 D416 D418 别的寄存器都是计数的和时间没有关系。这三个寄存器都是100MS的定时器 如果这三个值你在
触摸屏
上输入1就是一分钟。 说明你在你这个程序里还有一段程序,你要
修改