11问答网
所有问题
当前搜索:
过流保护动作原理是什么
定时限过电流
保护
和反时限过电流保护的优缺点。
答:
缺点:在具有多级保护的线路中,靠近电源端的过电流
保护动作
时限长,速动性差,而且在重负荷线路中,其灵敏度系数较低。2、反时限
过流保护
优点:外部接线简单,继电器数量大量减少,只需一种GL型电流继电器,而且可使用交流操作电源,又可同时实现电流速断保护;在线路靠近电源处短路时保护动作时限较短。
什么
叫10KV
过流
一段跳闸,过流二段跳闸?
答:
供电系统中的线路、设备等故障,会产生短路电流。短路电流比线路正常工作时大很多,这个就不用过多解释了。通过电流互感器测量这个电流值,和电流值的持续时间,达到整定值时输出跳闸信号,这个就是过电流
保护
的基本
原理
。故障电流越靠近电源点,短路电流越大。
过流
一段保护,也俗称速断保护。这个保护的...
过流
加速段
保护是什么
意思
答:
在电力系统中,两侧电源或单相环网的输电线路,在这样的电网中,为切除线路上的故障,线路两侧都装有断路器和相应的保护,如装设
过流保护
将不能保证
动作
的选择性。为解决选择性的问题,在原来的电流保护的基础上装设了方向原件(功率方向继电器)。规定:功率的方向由母线流向线路为正,由线路流向母线为...
220KV零序过压、零序方向过流、零序
过流保护
答:
2、由于中性点不接地,当发生单相接地故障时产生的零序电压较高,直接危及变压器绝缘,所以要及时将故障切除。间隙零序过压时间一般整定为0.5s,
动作
后跳各侧开关。二、如果此变压器的中性点直接接地运行,就用零序
过流
及零序过压
保护
:中性点直接接地,当发生单相接地故障时,故障量以零序电流为主,而零...
微机保护中
什么
是复压
过流保护
答:
保护
反应相间短路故障,作为差动等保护的后备保护。包括以下元件:1、电压取自本侧的YH或变压器各侧的YH。
动作
判据:动作值小于低电压元件整定值。2、负序电压元件,电压取自本侧或变压器各侧,动作判据:动作值大于负序电压元件整定值。3、
过流
元件,电流取自本侧的LH,任一相电流大于过流定值。
过流
一段二段三段跳闸原因
答:
过流
一段二段三段跳闸原因介绍如下:过流一段、二段、三段跳闸是一种电流
保护
机制,用于防止电路中的过电流现象。具体来说:1. 过流一段:这是近区短路的0秒跳闸保护,主要目的是保护母线侧线路出口的一段距离。当这段距离内的电流突然增大,该段保护会迅速
动作
,切断故障电路,从而避免更严重的损坏...
变频器中过载保护和
过流保护
有
什么
区别?
答:
1、电流的
保护
界限不同:过电流保护对象是变频器本身,因此基本特征是工作电流超过了变频器的额定电流。2、特点不同:当电流超过预定最大值时,使保护装置
动作
的一种保护方式。电气线路中允许连续通过而不至于使电线过热的电流量,称为安全载流量或安全电流。如导线流过的电流超过了安全载流量。3、
原理
不...
什么
叫零序,什么叫零序
过流
和零序过压?
答:
2.零序
过流保护是
指当线路出现漏电时(漏电发生在互感器以下),穿过互感器的电流矢量和不再为零,互感器次级就会有输出电流,利用这个
原理
可以进行漏电保护。零序、正序、负序是进行电路分析时人为的将要分析的量分解成三个分量。一般同一个回路的导线全部穿过同一个电流互感器(也叫零序互感器)时,互感...
三段式电流
保护
的
原理
答:
三段式电流
保护
指的是电流速断保护(第一段)、限时电流速断保护(第二段)、定时限过电流保护(第三段)相互配合构成的一套保护、下面我们就来详细介绍一下三段时电流保护的工作
原理
和整定计算方法。一段又叫电流速断保护,没有时限,按躲开本段末端最大短路电流整定二段又叫限时电流速断,按躲开...
零序电流
保护是
怎样
动作
的?
答:
当三相对称运行时,流入继电器的电流等于零,只有当不对称运行时(如发生单相接地)零序电流才流过继电器,当零序电流流过继电器时,继电器
动作
并发出信号。 对于电缆线路的单相接地
保护
,一般采用零序电流互感器保护,二次线圈绕在互感器的铁芯上,并接到电流继电器上,在正常运行及三相对称短路时,在零序互感器二次侧由三相...