过流保护动作原理是什么
高压综保上的
过流
一段和零序过流一段报警有啥区别?
答:
过流
一段和零序过流一段都是三段式保护中的无时限保护,可以作为线路保护的主保护,其
保护原理
基本是一样的,都是测量电流值大于整定值时
保护动作
,但保护的方式是不一样的,过流一段主要是保护两相或三相短路的大电流保护,这种短路电流破坏力大,必须立即切除故障点,零序一段保护主要用在中性点不...
电流速断
保护动作
的
原理是什么
答:
电流速断
保护
电流速断保护分为无时限电流速断和带时限电流速断,当线路出现故障时,无时限速断保护能瞬时
动作
,但它只能保护线路的一部分,带时限电流速断保护能保护全线路,另外带时限速断保护比下一级线路无时限保护大了一个时限差,因此下一段线路首端发生短路时,保护不会误动。
电流速断
保护
继电器的
动作
电流(速断电流)是按躲过它所保护线路的末端的...
答:
过电流保护和电流速断保护正是根据这个
原理
而实现的。为了保证
动作
的选择性,根据短路电流的特点(故障点越靠近电源,则短路电流越大),过电流保护是带有动作时限的,而电流 速断保护则不带动作时限,即当短路发生时,它立即动作而切断故障,故它没有时限特性,常用来和
过流保护
配合使用。
什么
是电流的三段式
保护
?
答:
限时电流速断
保护
结构简单,
动作
可靠,能保护本条线路全长;但不能作为相邻元件(下一条线路)的后备保护,且受系统运行方式变化较大。定时限过电流保护结构简单,工作可靠,不仅能作本线路的近后备(有时作为主保护),而且能作为下一条线路的远后备;但动作时间长,而且越靠近电源端其动作时限越大,对...
电流速断
保护
限时电流速断保护 定时限过电流保护的特点
答:
但不能
保护
线路全长,保护范围受到系统运行方式变化的影响较大。限时电流速断保护的特点:离负荷越近的开关保护时限设置得越短,末端的开关时限可以设置为零。定时限过电流保护的特点:相邻保护的
动作
时间,自负荷向电源方向逐级增大,且每套保护的动作时间是恒定不变的,与短路电流的大小无关。
...过电流
是什么保护
,起什么作用,带方向
是怎么回事
答:
复合电压闭锁过电流保护仍是过电流保护的一种。一般过电流保护装置,只要
动作
电流达到整定值,保护装置就动作。但复合电压闭锁过电流保护装置加了一个附加条件-电压闭锁,就是说,动作电流达到整定值时;保护前置不会动作,而必须同时要被保护对象的电压降低到一定程度(整定值)时,
过流保护
装置才会动作...
变压器的
过流保护是
怎样整定的?
答:
变压器
过流保护
按躲过变压器可能出现的最大负荷电流整定。Idz=Kk/Kf×Ifhmax。其中;Kk---可靠系数,一般为1.2~1.3,Kf---返回系数,0.85,Ifhmax---最大负荷电流。变压器电流速断保护按躲过变压器低压母线最大短路电流整定。Idz=Kk×Idmax。其中Kk---可靠系数1.2~1.3, Idmax---低压...
速断电流和
过流
电流的区别?
答:
一、两者的作用不同:1、速断电流的作用:当短路电流超过整定值时,则保护装置
动作
,断路器跳闸。2、过流电流的作用:当电流超过设定电流时候,设备自动断电,以保护设备。如主板CPU的USB接口一般有USB
过流保护
,保护主板不被烧坏。二、两者的特点不同:1、速断电流的特点:速断电流保护则不带动作时限...
10KV线路速断
保护
,造成线路开关跳闸
是什么
原因造成的?
答:
1、故障电流大于变电站
动作
值,故障电流大于控制器动作值,变电站动作时限小于控制器动作时限,变电站出线断路器先跳闸,分界断路失电后跳闸。2、故障电流大于控制器动作值,变电站动作时限大于控制器动作时限,分界断路器跳闸,变电站出线断路器不动作。3、变电站动作值大于控制器动作值,故障电流大于控制器...
什么
情况下
过流
Ⅲ段比过流Ⅰ、Ⅱ段先
动作
?
答:
III断同II断的道理,保护的距离更远,
动作
时间更长,是I段和II段失灵后的后备保护。1、过流Ⅰ段是速断保护,没有时间限定,短路电流到整定值就跳闸。2、过流Ⅱ段是
过流保护
,与时间继电器配合,如线路有瞬时性故障,即使短路电流到整定值,只要整定时间内故障消除,断路器不跳闸。过流Ⅲ段是过...