11问答网
所有问题
当前搜索:
过流保护动作原理是什么
分相电流差动
保护
的工作
原理是什么
?
答:
此时流过继电器的电流IK为 Ik=I1-I2=Iunb。要求不平衡电流应尽量的小,以确保继电器不会误动。当变压器内部发生相间短路故障时,在差动回路中由于I2改变了方向或等于零(无电源侧),这是流过继电器的电流为I1与I2之和,即Ik=I1+I2=Iunb。能使继电器可靠
动作
。
...速断
保护
有带时限的,有不带时限的? 答案
是什么
啊!!谁告诉我!_百度...
答:
过电流保护和电流速断保护正是根据这个
原理
而实现的。为了保证
动作
的选择性,根据短路电流的特点(故障点越靠近电源,则短路电流越大),过电流保护是带有动作时限的,而电流 速断保护则不带动作时限,即当短路发生时,它立即动作而切断故障,故它没有时限特性,常用来和
过流保护
配合使用。速断保护不能...
什么
是电流速断
保护
答:
电流速断
保护
按被保护设备的短路电流整定,是指当短路电流超过整定值时,则保护装置
动作
,断路器跳闸。电流速断保护一般没有时限,不能保护线路全长(为避免失去选择性),即存在保护的死区,为克服此缺陷,常采用带时限的电流速断保护以保护线路全长。时限速断的保护范围不仅包括线路全长,而深入到相邻...
主变高后备
保护
的
原理
、作用及跳开的断路器?
答:
保护
原理是
:主变高、低后备,差动,非电量
保护原理
无非就是采集电流,电压量为判断依据,根据整定计算,设定数值,当某种情况,保护装置
动作
,建议看看课件或资料,会明白更多。后备保护,是相对主保护而言的,一般情况下,变压器的主保护是差动保护、瓦斯保护,后备
保护是过流保护
。在变压器的高压侧和低压...
什么
是电流速断的
保护
死区?什么原因造成这样的保护死区?采用什么方式...
答:
电流速断的保护死区是速断保护不能保护的区域。因为过电流保护是带有
动作
时限,所以无法保护到所有区域。弥补方式:电流速断保护则不带动作时限,即当短路发生时,它立即动作而切断故障,故它没有时限特性,常用来和
过流保护
配合使用,以消除电流速断保护的动作死区。电网中电气设备发生故障时,短路电流很大...
求其中限流
保护
电路部分的工作
原理
,感谢
答:
限流
保护
电路的作用,关键是三极管Q3的状态转换:截止、导通、临界保护导通;1)当输出电流比较小,即流经电阻的电流所产生的电压 U13<0.7V时,三极管Q3是不工作的;2)当输出电流继续增大,导致电压 U13升高,至 U13=0.7V时,Q3导通;此时的 Uce=U23=0.7+0.7=1.4V;3)关键时刻在于若输出...
熔断器的用途、结构、工作
原理是什么
?
答:
熔体熔断后可更换,所以熔断器可多次使用。熔断器是根据电流超过规定值一段时间后,以其自身产生的热量使熔体熔化,从而使电路断开;运用这种
原理
制成的一种电流
保护
器。熔断器广泛应用于高低压配电系统和控制系统以及用电设备中,作为短路和过电流的保护器,是应用最普遍的保护器件之一。
继电
保护
一段二段
是什么
意思?
答:
过流保护
的类型:1、电流速断保护:电流速断保护是一种瞬时
动作
的电流保护,即当线路中的电流超过设定值时,保护装置会立即动作,断开电源,以保护线路和设备不受损坏。这种保护通常用于保护线路的轻微过载或短路情况,其特点是动作迅速、灵敏度高。2、限时电流速断保护:限时电流速断保护是一种带有限制...
漏电
保护
断路器的作用
是什么
?
答:
漏电保护断路器曾称为漏电断路器,是为了防止在低压线路中发生人体触电或漏电造成火灾、爆炸事故的一种开关电器。常见的类型有电磁式电流动作型、电压动作型和晶体管(集成路) 电流动作型。当检测元件接收到信号时,漏电脱扣器断开主电路的主触头,起到保护作用。检测元件和漏电脱扣器的
保护动作
电流为30~100...
继电
保护
的基本
原理
和构成方式
是什么
?
答:
2、 逻辑判断元件 根据测量比较元件输出逻辑信号的性质、先后顺序、持续时间等,使
保护
装置按一定的逻辑关系判定故障的类型和范围,最后确定是否应该使断路器跳闸、发出信号或不
动作
,并将对应的指令传给执行输出部分。3、执行元件 根据逻辑判断部分传来的指令,发出跳开断路器的跳闸脉冲及相应的动作信息、...