11问答网
所有问题
当前搜索:
钢筋炉批号用了四次钢筋连接送检
关于
钢筋
进场
送检
的问题
答:
您好 我是做资料的。 首先牌号HPB235不要去管 4个
批号
应该有4个标牌了 是吧。 按原则是应该送
4次
的 不过工地上的一贯做法是 把其他3个标牌扔了 只剩一个 因为没过60T 这样只要送一次好了 。
钢筋
合格证上的卢
批号
可不可以重复
使用送检
啊
答:
看情况,
钢筋
应按批进行检查和验收,每批由同一牌号、同一炉罐号、同一规格的钢筋组成。每批重量通常不大于60t。超过60 t 的部分,每增加40t(或不足40 t 的余数),增加一个拉伸试验试样和一个弯曲试验试样。按批次送检
钢筋送检
要准备多少钢筋?
答:
需要准备的
钢筋
如下:一、需要拉伸钢筋2根。方法:任选两根拉伸钢筋去掉端部100mm,切取长约500mm或10d+200(32以上取长约800mm)。二、需要冷弯钢筋2根。方法:任取两根冷弯钢筋切取,长约350mm或5d+150.三、需要钢材化学分析钢筋1根。方法:任取一根钢材化学分析钢筋切取中部一段长约300—400mm(...
钢筋
同一个
炉批号
可不可能出现两次
答:
一般不能,你是作施工资料吧,因为一炉钢也就是一百吨左右,一炉钢炼好后,就倒入一个钢包内运走,然后作成钢条,然后再做成
钢筋
,做一次钢筋我想也应作个百捌拾吨吧,不是可能作一些十二的,再做一些十四的,这样还不够换轨子钱。
钢筋
焊接接头
送检
多少个一批
答:
每批
送检
1组。每批
钢筋
应由同一牌号、同一炉号(
批号
)、同一规格(直径)、同一交货状态的钢筋组成。4、每一单位工程基础和主体使用的钢筋应分别送检。1.闪光对焊接头:300个钢筋接头作为一批,每批中随机抽取6个接头,2.电弧焊接头:每300个钢筋接头作为一批,每批中随机抽取3个接头,其中三个做拉伸试验...
关于GB50666-2011《混凝土施工技术规范》
答:
规范5.5.1条规定,在同一工程项目中,同一厂家、同一牌号、同一规格的
钢筋
连续三次进场检验均合格时,其后的检验批量可扩大一倍。我的想法是既然很难真正分
炉批号送检
,那么就同一牌号规格钢筋原材前三次进场送检合格,后面再进场两次送检一次(每次均不大于60t)。这样可妥?大神你是怎么操作的,探讨下...
钢筋
原材料应该怎么
送检
?
答:
\x0d\x0a答:你那个工地总共用到多少吨
钢筋
?那每种规格的累积用量都不到60T的话,你就在第一次进场的时候请监理工程师到现场来共同见证取样,一起
送检
到有关检测中心。整个工程每种规格送检一次就够了。准备好每种规格的质保书一份,质保书上可以有几种规格的钢筋,但是你送检时填写的
炉批号
所...
我是刚做资料的也不是很懂。请教一下高手
钢筋送检
的问题:钢筋是不是每...
答:
送检
是一定要如实填写实际进货的吨数 ,60吨只是规定了一个批次 ,大概是钢厂一炉的量 ,这个不等。按规定 只要不是一个炉号的
钢筋
,就需要做一次复试 ,不论你进了多少吨,如果一次只进了10吨 ,而且是2个
炉批号
的,原则上是要送2组的,因为每个炉批号的钢筋都要复试的,如一次进了80吨并且...
钢筋
送样问题1是不是每次进场都要
送检
2是不是可以不管进场次数只要60...
答:
答案1:不一定每次都送,只要来的是一批
钢筋
送一次就行(以
炉批号
为准)。答案2:不可以。
送检
先按规格型号区分,每个规格型号再按生产厂家分,每个厂家再按炉批号分,每个批号数量最多60T一批。建议采购时每个规格型号的钢筋尽量采购同厂家、同一批钢筋,才可以减少送检批量。
钢筋送检
,
炉批号
有6个,总共一张质保书上总重为97.04T,原材的话,我该...
答:
你送两次.但在质保书上作两个
送检
批的记号.如在前面打个三角符号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
钢筋炉批号图片
钢筋同一批号可以用几次
钢筋炉号是什么意思
钢筋炉号可以做多张证明文件吗
同一规格钢筋混批炉批号送检
钢筋原材送检炉批号写错了
钢筋送检填写炉好还是批号
钢筋轧制批号和炉批号
钢筋送检按照质保书批号