1、BECH是能远距离手动开启(距离≤6M) 排烟风机口通常不设BECH阀,应设MECH阀。二者都是280℃
排烟防火阀
(口)。2、BECH 常闭、电信号开启、远距离手动开启、输出开启电信号、手动复位 MECH 常闭、电信号开启、手动开启、输出开启电信号、手动复位。防火阀是一种记忆熔合金的温度控制,利用重力作用和弹簧...
防烟
防火阀 和排烟防火阀
的区别
答:
同时具备手动执行机构,可手动开启,也可在消防控制中心远程开启(即联动控制、手动控制、自动控制三种方式),一般安装于排烟口、风管穿越防火、防烟分区分隔处和排烟机房风管穿墙处,当风管中烟气温度达到280度时关闭。在通风系统和排烟系统中使用的只有防烟
防火阀和排烟防火阀
这两种阀组。
排烟防火阀
是常开吗?
答:
通常安装在风机
和与
送风口之间管道上的
防火阀和
防火调节阀都是常开状态,以保证防排烟功能实现,只有超温自动熔断后,关闭并发出动作反馈信号。“
排烟防火阀
”是排烟系统用的,在温度小于280度时,理应保证排烟系统正常工作,故应常开。至于常闭的情况,比如维持房间正压等需要保证严密性的情况也有。采用常闭...
请问专家:消防
排烟阀与防火阀
在消防上作用及是怎么联动的?它们在消防...
答:
平时常开,火灾发生后,某区
排烟阀
打开,启动排烟机,如果火势没有得到有效控制,一段时间后排烟系统向外排的烟温度越来越高,一般消防排烟上的
防火阀
是280度的,达到这个温度后自动熔断。阀门自动关闭。自动联动停止排烟机动作!因为这时再排烟已经没有意义,排出去的是火了,相当于助燃了!
排烟防火阀
平时应该常闭还是常开?
答:
通常安装在风机
和与
送风口之间管道上的
防火阀和
防火调节阀都是常开状态,以保证防排烟功能实现,只有超温自动熔断后,关闭并发出动作反馈信号。“
排烟防火阀
”是排烟系统用的,在温度小于280度时,理应保证排烟系统正常工作,故应常开。至于常闭的情况,比如维持房间正压等需要保证严密性的情况也有。采用常闭...
消防系统上怎么区分
排烟阀和防火阀
答:
排烟阀
安装在机械排烟系统各支管端部(烟气吸入口)处,平时呈关闭状态并满足漏风量要求,火灾或需要排烟时手动和电动打开,起排烟作用的阀门。带有装饰口或进行过装饰处理的阀门称为排烟口 。
防火阀
常开,70℃或者280℃关闭,一般安装在风管穿越防火墙处,起火灾关断作用,可以设置输出电讯号,温度超过...
防火阀
分70度和280度,如何区分使用
答:
280度的防火阀主要是在火灾中进行排烟功能,当温度高于280度时,烟中已经带火,阀门当即熔断关闭。2、两种防火阀自动控制不同 70度的是防火调节阀或防烟防火调节阀。温度熔断器在70℃时熔断,使阀门关闭;输出阀门关闭信号,通风空调系统风机停机。280度的是
排烟防火阀
。它的基本功能除了具有
排烟阀
的功能...
排烟防火阀
70度和280度
答:
1、FDS:普通防火阀,用于在火灾时需隔断火源的通风管道上,且反馈信号。主要用于通风空调系统的干管及穿机房等的隔墙处,当管道内的烟气温度达到70℃时,易容部件熔断,关闭阀门并反馈信号。此反馈信号一般是用来就地关闭风机,不建议接入消防控制中心。2、FDSH:
排烟防火阀
,用于排烟系统中风管穿越机房、防火墙等...
什么是
排烟防火阀
?
答:
