11问答网
所有问题
当前搜索:
防火阀和和排烟防火阀
防火阀
怎么区分是常开还是常闭?
答:
排烟防火阀
设置常开或常闭,视排烟口的形式而定。(1)当设常闭的排烟口时,排烟支管上设常开的排烟防火阀;(2)当设普通常开型风口时,排烟支管上设常闭的排烟防火阀;(3)当设常闭型专用
防火排烟
口时,则排烟支管上不设排烟防火阀。
我想知道消防工程上面送风口,
排烟
口,和
防火阀
都怎么区别。
答:
分两种,一是安装在通风、空调系统的送、回风管路上,称作防火阀,平时呈开启状态,火灾时当管道内气体温度达到70℃时,易熔片熔断,阀门在扭簧力作用下自动关闭,在一定时间内能满足耐火稳定性和耐火完整性要求,起隔烟阻火作用的阀门;另一种安装在排烟系统管路上,叫
排烟防火阀
,平时一般呈关闭状态,...
排烟防火阀
接线图?
答:
接线图如下:信号线、电源线接到输入输出模块上,然后从输入输出模块出来两根启动线接到防火阀的启动端上,再从模块上出来两根回答线接到防火阀的回答端上。
排烟防火阀
适用于通风、空调或排烟系统的管道上,选用阀门时应注意阀门的功能,如常开还是常闭、自动关闭开启、手动关闭开启、手动复位、讯号输出、远...
排烟
口和
防火阀
是一个东西吗
答:
1、排烟口:电动、手动或远距离开启,
与排烟
风机联动,可设2800C关闭装置,用于排烟区域的顶棚或墙壁上 。2、
排烟阀
:电动或手动开启,与排烟风机联动开启,用于排烟系统风管上 。3、
排烟防火阀
:电动或手动开启,2800C熔断关闭,用于排烟风机吸入口处管道上 。4、排烟窗:依靠烟感控制动作,电动开启,...
消防
排烟防火阀
的接线方法是什么?
答:
接线图如下:信号线、电源线接到输入输出模块上,然后从输入输出模块出来两根启动线接到防火阀的启动端上,再从模块上出来两根回答线接到防火阀的回答端上。
排烟防火阀
适用于通风、空调或排烟系统的管道上,选用阀门时应注意阀门的功能,如常开还是常闭、自动关闭开启、手动关闭开启、手动复位、讯号输出、远...
什么是
防火阀
,什么是电动防火阀?
答:
阀门开度快;(2)手动关闭和手动打开。(3)可输出阀门开关的关闭信号和联锁控制信号。2、防火阀:(1)火灾时,该风口由控制中心通24V直流电开启或手动开启,当烟气温度达到280℃时,风口自动关闭,复位也必须手动操作。(2)排烟风机房入口处还应设置
排烟防火阀
,将防火隐患扩散到风机房所在楼层。
防
排烟
系统中,电动
防火阀和
普通防火阀的区别?
答:
普通
防火阀
主要用于通风系统中风管穿越防火分区,穿越机房等处,它的主要功能是在管道内气流的温度超过了七十度时,会自动关闭。而电动防火阀一般用于通风、
排烟
两重功能的地方,在一般情况下起到通风管道的作用,当发生火警时,通过火灾报警系统的联动,使得相应的防火阀关闭或者打开,这时的风管就起到了...
排油烟为什么安装
防火阀
?
答:
防火阀的熔断片应装在朝向火灾危险性较大的一侧。正压送风口通常用于安装于楼新梯前室、排烟竖井的墙上,亦可安装在排烟系统管道侧面或风道末端。是同一种设备,排烟系统由风管、百叶窗、防火阀(
排烟防火阀
)、风机等组成,防火阀安装于风机前端
和排烟
口(即百叶窗)后端,处于常开状态,当发生火灾吸入风...
消防排烟系统中,
排烟防火阀
平时是处于常开还是常闭状态?
答:
排烟防火阀
设置常开或常闭,视排烟口的形式而定。(1)当设常闭的排烟口时,排烟支管上设常开的排烟防火阀;(2)当设普通常开型风口时,排烟支管上设常闭的排烟防火阀;(3)当设常闭型专用
防火排烟
口时,则排烟支管上不设排烟防火阀。
排烟防火阀
区别对比介绍 产品工作原理说明
答:
一、
排烟防火阀
工作原理 排烟防火阀,是安装在排烟管道上的。其工作原理就是当排烟管内的火灾烟气温度超过280度时,其易熔金属片就会熔化,排烟防火阀就会自动关闭,防止火灾通过排烟管蔓延。防火阀的结构,主要由阀体和执行机构组成。排烟防火阀一般用单输入模块,用途:但烟气温度高于280度时,防火阀易融金属...
棣栭〉
<涓婁竴椤
4
5
6
7
9
10
8
11
12
13
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜