哪位高手知道
防火阀
70度的要不要接消防联动啊?还有
排烟阀
答:
该
防火阀
只是起平时通风作用,在火灾时该系统被强切,不参与火灾时排补风任务。而且不是重要建筑。这种防火阀一般可以不接消防联动啊,
排烟阀
一般情况下必须接联动或与风机联动。根据具体情况具体分析,不过最好还是接上用不了多少投资,这样可以更好的监控整个系统的状态,对火灾的监控及了解中央空调的运行...
为什么屋顶
排烟
风机处的
防火阀
是电动防火阀?
答:
主要原因是便于操作,另外也要考虑和风机联动随风机开启,防止室外空气入侵。电动
防火阀
的作用 电动防火阀安装在通风、空气调节系统的送、回风管道上,平时呈开启状态,火灾时当管道内烟气温度达到70度时关闭,并在一定时间内能满足漏烟量和耐火完整性要求,起隔烟阻火的作用。(1)阀门平时处于常开状态,...
对
防火
规范中若干防
排烟
条款的探讨和建议?
答:
下面是中达咨询给大家带来关于对防火规范中若干防排烟条款的探讨和建议,以供参考。从《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》及《人民防空工程设计防火规范》的有关条文规定出发,结合实际工作,探讨了防排烟设计中碰到的一些问题,包括
排烟防火阀
的设置、地下汽车库排烟方式的选择、自行车库及摩托车库的防排烟、机械排烟量...
防火阀
70度的需要接消防联动
和排烟阀
吗?
答:
《高规》及《建规》对
防火阀
的设置均有要求:(1)风管穿越防火分区处;(2)穿越通风、空调机房及重要的或火灾危险性大的房间隔墙和楼板处;(3)垂直风管与每层水平风管交接处的水平管段上应设防火阀,但多层建筑的每个防火分区其通风、空调系统均独立设置时,则该防火分区内的水平风管与垂直总管的...
280度
防火阀
怎样联锁停风机
答:
280度防火阀直接
与排烟
机的控制箱连接,阀门关闭后输出触点信号给控制箱即可停风机。阀门关闭后输出触点信号给控制箱即可停风机。有的没有直接连接线的是通过模块完成。这个模块是监视阀门关闭的,阀门关闭后模块将反馈信号传给消防主机,主机打开联动通过逻辑关系即可联动停风机。
排烟防火阀
安装在排烟、防火...
排烟阀和排烟防火阀
区别
答:
排烟阀和排烟防火阀
区别有安装位置不同、开关状态不同、功能不同等等。1、安装位置不同 这两种阀门的安装位置不同,排烟阀在管口处进行安装,而排烟防火阀安装在管道上。2、开关状态不同 两者在平时有着不同的开关状态区别。前者平时在关闭中,后者一般在开启中,当火灾到了280℃时会自动关闭,这样...
280度
防火阀与排烟
风机间如何通过模块接线的
答:
280度防火阀直接
与排烟
这个阀一般情况下只监不控,常闭状态,手动现场打开,280度自动关闭,打开和关闭需要给主机反馈信号。在一根管路里,最靠近风机的那个280
防火阀
,关闭之后要联动关停风机。当烟气温度达到280℃时,人已基本疏散完毕,
排烟
已无实际意义,而烟气中此时已带火,阀门自动关闭,以避免火势蔓延。
排烟防火阀
如何接电源线、控制线、信号线等消防线
答:
以
排烟防火阀
用海湾的控制模块接线为例:1、海湾的模块一共要接8根线(如图所示),24v,GND是电源线,Z1,Z2是信号线,NO,COM是控制线,I,G是反馈线。2、电源线接模块的D1,D2端子,信号线接模块的Z1,Z2端子,控制线一端接模块的NO,COM端子,另外一端接排烟防火阀的控制端,标有DC24v的那...
排烟防火阀
都带执行机构吗?
答:
是的,
排烟防火阀
通常都会带有执行机构。排烟防火阀是一种重要的防火设备,在火灾发生时可以自动关闭,防止火势蔓延。执行机构是排烟防火阀的核心部件,它可以感知火灾发生的信号,并在发生火灾的情况下快速关闭排烟防火阀,以保护人员和建筑设施的安全。因此,排烟防火阀必须搭配执行机构使用,以确保其正常...