、静电接地如何汇集?在一个机房中只有一个预留的
等电位箱
,机...
答:
首先测量下机房内
等电位箱
的接地电阻是否满足联合接地的要求,一般要求接地电阻应≤1Ω。满足条件的即可共用接地系统。具体做法详见GB50174-2008《电子信息系统机房设计规范》以下摘录部分内容:8.4 接地 8.4.1 电子信息系统机房的
防雷和接地
设计,应满足人身安全及电子信息系统正 常运行的要求。设计除应...
等电位
联接与
防雷接地
:卫生间安全的保障
答:
🔌
等电位
联接:消除电位差等电位联接是将所有可能造成触电的金属物品连接在一起,形成一个局部的等电位。这样,消除了电位差,所有物品电位相等,我们就能安心使用,避免触电事故。⚡
防雷接地
:保护房屋安全防雷接地是将房屋与大地连通,雷击时电流可以迅速引入地下,避免对房屋造成破坏。这是一...
防雷
,重复
接地和等电位
有什么区别
答:
【解答】?所谓
等电位
的联接,是把局部,比如卫生间中所有的金属物品,可能造成触电的全部连接在一起但并不一定全部都接地,只是把金属物品连接在一起造成一个局部的等电位,由于人触电是因为电位差引起的,消除了电位差,所有物品电位相等,人就不会触电了。而
防雷接地
,指的是使用房屋与大地连通,这样...
...
等电位
必须接地哈。与
避雷接地
相连不。三类避雷原理。
答:
等电位箱
安装在对防触电要求比较高,相对潮湿的场合,如潮湿的车间、卫生间等。等电位禁止与防雷接地相连,实际上局部等电位的效果最好,一般不与接地主网相连。
防雷接地与
工作接地只有在110kV及以上的变电设备(不含变压器)构架上,以及开关柜内的设备可共用,其他情况均应分开 ...
防雷接地
、静电接地如何汇集?在一个机房中只有一个预留的
等电位箱
,机...
答:
目前的规范要求
防雷接地与
静电接地要连接在一起。可以把接地都就近连接起来然后接到同一汇流接地排上。一个机房内就可以都连到
等电位箱
上后,再把等电位箱接地。
能详尽解释一下
防雷接地和等电位
接地问题吗?
答:
每隔20米左右),与地网有效连接即可防直接雷侵害。对于感应雷的防护电源部分可做三级防护(进户配电一级、分楼层二级、房间三级)。如果有监控设备和网络设备还需要做信号
防雷
。可以单独做
接地
网阻值小于4欧姆(如共用建筑地做地网的话,那个10欧姆的地网做时也要小于4欧姆。
避雷
,
接地
,
等电位
可以合并接地吗?
答:
不可以。有时
避雷
,
接地
可以接一起,但
等电位
是不能接一起的。
建筑
防雷接地和等电位
接地需要连到一起吗?和中性接地可以共用一个吗?有...
答:
答:所有需要接地的 都可以都连在一起,构成多点接地。比如
防雷接地
,当有雷电的时候,雷电可以从多个点 同时导入地下。同时,如果哪个点,导通性能不好,雷电自然会从别的 地方导入地下。其他的是为了防止 电气设备漏电设设置的。
等电位和接地
效果是一样的吗 等电位和接地有什么区别
答:
1、等电位:等电位装置为
等电位箱
,把
地线
接入地下,在人触电时能迅速熔断保险丝而断开电源。2、接地装置:由接地体
和接地
线组成。包括直接与土壤接触的金属导体和电工设备需接地点与接地体连接的金属导体。接地体可分为自然接地体和人工接地体两类。三、种类不同:1、等电位包括
总等电位
联结、局部等...
求教
等电位
,
接地
,
避雷
设施的知识
答:
如果你说的是住宅应该没有大问题,先说等电位,住宅中一般只在卫生间做,你家已经交付使用就无法考证了(一般情况只要规范施工都会做的),并且要将卫生间内的金属管道
与等电位
端子盒内的端子排连接,你家都是塑料管就不存在这种情况了。再说
接地
的问题,接地是设在插座里的,很容易检查的,打开插座...