11问答网
所有问题
当前搜索:
防雷接地规范避雷针安装规范要求
一般多少米才
安装避雷针
答:
雷雨云也是电荷含量巨多的带电体,而闪电其实就是两个带异号电物体之间的火花放电。如此一来,雷电云和避雷针顶端之间的空气便会被击穿,从而达到将巨大电流引入避雷针,进而导入地下的目的。
避雷针安装
要挖地多深?垂直
接地
体的间距不应小于其长度的3~5倍。水平接地体的间距应符合设计规定。当无设计...
我想自己
安装避雷针
,怎么安装,家里有黄铁丝,可以使用吗?,
答:
焊接处一不饱满,焊药处理不干净,漏刷防锈漆。应及时予以补焊,将药皮敲掉,刷上防锈漆。针体弯曲,
安装
的垂直度超出允许偏差。应将针体重新调直,符合
要求
后再安装 独立
避雷针
及其
接地
装置与道路或建筑物的出入口保护距离不符合规定。其距离应大于3m,当小于3m时,应采取均压措施或铺设卵石或沥青地 ...
最新的火电厂电气
安装
的规程
规范
有哪些?
答:
4.1.12.5
避雷针
接地极的多少,应视接地电阻是否满足
要求
,每极接地极之间的距离应保持3米,接地极应为带状接地。4.1.12.6 为避免跨步电压对人体的危害,接地极应埋在人员很少通过的地方,且距被保护物应大于3米。4.1.12.7 电气设备的接地装置禁止与
防雷接地
合用。4.1.12.8 避雷针的保护...
防雷接地
施工方案中经常遇到的问题,有哪些
要求
答:
1、材质符合
规范
和设计
要求
,连接可靠,防腐措施到位,接地系统畅通、完整。2、利用建筑物基础钢筋做接地体和引下线连接规范,资料齐全;避雷带、接地线
安装
顺直、美观,固定牢固;屋面及外露金属构件接地完整;设备金属外壳及设备基础接地无遗漏。3、接地点标识清楚,
防雷接地
测试点齐全。4、接地线搭接符合...
防雷接地
的国际
规范
答:
防雷接地
分为两个概念,一是防雷,防止因雷击而造成损害;二是静电接地,防止静电产生危害。一、工厂防雷分为整体结构防雷,就是主厂房防雷,主要基础打接地极、接地带,形成一个接地网,接地电阻小于10欧。再与主厂房的钢筋或钢构的主体连接。水泥混凝土屋顶接避雷带或
避雷针
,墙外地面还得留有接地测试...
关于
防雷
的问题
答:
防雷
用
避雷针
如果只做吸收空中静电的话,避雷针的覆盖面积一般是按避雷针高度的倒影面积估算。即,假如避雷针高度为100米,则避雷针下100米范围内被认为是安全的。但不妨侧击雷和等离子体!!!
接地
;接地母线用长度不小于25米的40X4的镀锌扁钢。接地极用长度不短于2.5米的50X5的镀锌角钢,不少于5...
如何
装避雷
措施?
答:
安装避雷
装置,要遵守下列主要原则。
避雷针
必须高于一切被它保护的建筑物。装置的各部分连接要牢靠,应采用电焊或气焊,不许采用绑接和锡焊。如果避雷装置
接地
下不好或安装不合规格,那么被它吸引的闪电电流就可能流窜到建筑物的其它部分,从而造成破坏。现代建筑就采用一种新的既经济又安全的
防雷
设施,称...
接地
装置施工及验收
规范
说明
答:
第1.1.9条 建筑物上的
避雷针
或
防雷
金属网应和建筑物顶部的其他金属物体连接成一个整体。最后一点是关于
接地
装置施工及验收时例行要检查的内容,包括了整个接地线路的连接规格必须完整正确,线路的标志明显可见,还有连接接地线的位置要符合国家规定的设计
标准
和所有测试,切记雨后不能立即测量接地电阻,而且...
防雷接地
常识
答:
雷雨天如何防雷击 有些人认为,建筑物只要
安装
了
避雷针
和避雷带,建筑物内的人和设备便不会遭到雷击。 这种观点是错误的。 首先,避雷针有一定保护范围,当建筑物超出避雷针保护范围时,便不受避雷针的保护。 其次,避雷针的性能是否符合技术
要求
,如材料规格、
接地
阻值等,若因年久失修失去作用,不但起不到
防雷
效果,...
炸药库
安装避雷针
的安全距离是多少?
答:
因为炸药库属于一类
防雷
建筑,独立
避雷针
与建筑物必须有不小于3米的安全距离。另外独立避雷针要有独立的
接地
装置,冲击接地电阻值不应该大于10欧姆。就是在你炸药库旁边不小于3米的地方做好人工接地体,然后在其上方做好避雷针,要使得房屋都处在避雷针的保护范围之内。人工接地体可以采用专用的接地极,也...
<涓婁竴椤