11问答网
所有问题
当前搜索:
高位水箱与稳压泵如何连接
老建筑
高位水箱
容积不满足
怎么
办
答:
1、首先消防
水箱
容积必须按照新规加大。<br>2、其次在地下消防泵房新增消火栓,喷淋合用
稳压泵
一组。<br>3、最后设置消防稳压泵解决原水箱不满足新规范的问题。
稳压泵
稳压罐存在消防
水箱
时必须设于水箱间么
答:
这个不一定的,这个也可以设置在消防水泵房的,不过一般设置在屋顶的水泵扬程较小,造价也低,所以常设置在
水箱
间内,因为水箱间内直接有防水和单独的设备间的。
消防
水箱
间的
稳压泵
什么情况下稳喷淋系统;什么情况下稳消火栓系统?_百度...
答:
这要看你的喷淋管网和消火栓管网是不是同一管网,如果是不同管网配备的
稳压泵
也是针对不同管网的,总之管网里的出水压力低于进水压力的时候稳压泵就会工作,一般控制盘上有三个压力点设置,上限是稳压泵或主泵工作时的停泵压力,有一个稳压泵启动压力,有一个主泵启动压力,管网压力下降到稳压泵启动压力...
寒冷天气消防
稳压泵
为什么会启动
答:
当系统压力下降到一定设定的程度后,
稳压泵
启动,将系统压力补足后再停止。消防稳压泵即稳压泵配合主泵,从水池取水输向系统保持系统压力,称“常高压”或“稳高压”、“准高压”系统,是不设
高位
消防
水箱
的系统。水箱液位现场就地显示,水箱液位高时自动关闭给水管线上的电磁阀,停止进水,水箱液位低时...
...在消防
水箱
最低水位离最高消火栓或喷头为多少时需要设置
稳压泵
...
答:
高位
消防
水箱
的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa.喷淋系统是保证最不利喷头的工作压力不低于0.05MPa
稳压泵
是消防泵的一种,用于自动喷水灭火系统和消火栓给水系统的压力稳定,使系统水压始终处于要求压力状态,一旦喷头或...
如果建筑顶部无法设置
高位水箱
,有没有什么加压措施可以解决消防供水问 ...
答:
国标 50084-2001 第10.3.2 不设
高位水箱
的建筑,系统应设气压供水设备.气压供水设备的有效水容积,应按系统最不利点4只喷头在最低工作压力下的10分钟用水量确定.(可以根据自身条件请设计院设计一个稳压罐加两台
稳压泵
来解决.
楼高70米,消防
水箱
需要
稳压泵
么?
答:
消防水箱只要
高位水箱
就可以。喷淋设备需要
稳压泵
。
稳压
膨胀
水箱与
落地膨胀水箱的区别
答:
XZG 系列囊式自动给水装置及 XZP 系列落地式膨胀水箱,省去了
高位水箱
需防振处理的困难,且寿命长 , 又不必因楼房的增高而升高水箱 , 只需调节电接点压力表即可解决供水
稳压
问题。 XZG 系列广泛用于各个领域的生活、生产及消防用水系统。 XZP 系列在热水供应、采暖、空调等系统中起稳压作用。它独特...
湿式报警阀前面没有
稳压泵和水箱怎么
办?
答:
但是如果说没有
稳压泵和水箱
,怎么办?那这种情况。首先临时高压系统是不可能实现的。这是第一。第二。可以采用长高压。比如说
高位
消防水池。类似于这种长高压的系统。可以让系统随时维持一定一定的静压。并在工作的时候能保持一定的动压。这样就可以了。谢谢。希望我的回答对您有所帮助。
屋顶消防
水箱怎样
安装
答:
而且对建筑物的结构设计和施工也造成了一定的困难,因此,设在高层建筑顶部的消防
水箱
一般是满足不了最不利点消火栓或自动喷水设备水压要求,须设增压设施。常用的设备有气压罐或
稳压泵
。设计时,如果单独在水箱的出水管上设加压泵,则由于管网内没有可供调节水量,一旦管网出现渗漏现象,则管网内的压力会...
棣栭〉
<涓婁竴椤
5
6
7
8
10
11
12
9
13
14
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜