这个消防
高位水箱
需要出水管能满足自流将水箱的水留出并且能自灌到系统管道的,也就是水箱底边要高于系统消防管网即可。
9层楼顶
高位水箱
要做
稳压
系统,应该给喷淋系统做稳压,还是给消火栓系统做...
答:
整个消防供水系统加一套
稳压泵
就可以保证系统稳压了。高规中规定:7.4.7.2
高位
消防
水箱
的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa。当高位消防水箱不能...
稳压泵
与消防
水箱
落差多少?
答:
稳压泵
与消防
水箱
之间的落差取决于具体的设计和安装要求,以及当地的消防规范和标准。一般来说,稳压泵与消防水箱之间的落差应足够产生所需的水压,以确保有效的消防供水。正常情况下,消防水箱通常位于较高的位置,以便利用自然的重力作用来提供水压。稳压泵则会
连接
到消防水箱,并通过泵送水来补充和增加水压...
消防系统上的稳压罐、
稳压泵
的作用及相互关系是
怎样
的?
答:
压力
接
点分高点和低点,当实际压力接触低点
泵
启动运行,系统增压;泵运行压力不断升高,当实际压力接触高点时,泵停运,一句话控制系统压力在一正常范围。两台泵其中一台做备用,保证系统运行可靠。
有消防
水箱
就必须设
稳压泵
吗?什么时候必须设置稳压泵
答:
一类高层民用公共建筑不应低于 0.10MPa,但当建筑高度超过 100m 时不应低于0.15MPa;高层住宅、二类高层公共建筑、多层民用建筑不应低于 0.07MPa,多层住宅确有困难时可适当降低;工业建筑不应低于 0.10MPa。在火灾发生时,仍应能运行一段时间,直至主消防消防泵启动时为止,须按主、备泵设置
稳压
...
高位水箱和
水泵房的
稳压泵
一样吗
答:
不一样。
高位水箱
周围的
稳压泵
通常是一些小流量、低扬程的泵,主要维持水压在一定范围内,使水流平稳,避免水花飞溅或水压不足的情况。水泵房则是将地下水或湖泊等水源抽取至高处,然后经过处理,通过输水管路供给大范围的用户,水泵房内的稳压泵通常需要具备较高的扬程、流量和耐用性等特性,以满足水源...
给水系统
高位水箱
一般
连接
拉些管道
答:
国标 50084-2001 第10.3.2 不设
高位水箱
的建筑,系统应设气压供水设备.气压供水设备的有效水容积,应按系统最不利点4只喷头在最低工作压力下的10分钟用水量确定.(可以根据自身条件请设计院设计一个稳压罐加两台
稳压泵
来解决.
稳压泵
控制柜
和
消防报警主机
连接
答:
关系很简单,消防
泵
是给水加压的装置,控制柜是给消防泵供动力的装置,
稳压
罐是为了稳定网管压力减少泵频繁启动的装置。自动喷淋里面大多采用这种设备或
高位水箱
,整套设备必须满足最不利点(最远最高的出水点)的水嘴出水压力。
屋顶
高位水箱如何
避震
答:
这样水泵工作的时间会增加,水量也会变得更多。2、其次检查水箱带的
稳压泵
是否
和水箱
匹配,如果不匹配也会产生巨大的声响,这时可以试试更换新的稳压泵,或者将水
泵与水箱
的改成软
连接
,这样可以有效的减少震动。3、最后也可以在补水管处利用软布或者软的水带引流,这样水流就会直接冲击水箱壁,降低声响。