楼顶消防
水箱稳压泵
噪音?
答:
在用消防水时就会启动,不用水就没有,不过偶尔也会启动一次保压。不用水也启动,有漏点。如果只是说
泵
转的时候里面有噪音,可能轴承坏了,打水叶轮刮外壳,电机风叶刮外壳。
消防系统上的稳压罐、
稳压泵
的作用及相互关系是怎样的?
答:
压力接点分高点和低点,当实际压力接触低点
泵
启动运行,系统增压;泵运行压力不断升高,当实际压力接触高点时,泵停运,一句话控制系统压力在一正常范围。两台泵其中一台做备用,保证系统运行可靠。
消防
水箱
压力表下降什么原因
答:
(1)
稳压泵
应能自动启停,并受控于设置在系统管道上的压力检测装置。(2)稳压泵宜设置在系统顶部靠近
高位水箱
处,以降低稳压泵的额定工作压力,节约能源。(3)稳压泵组应设在旁线的管道上。(4)对自动喷水灭火系统,稳压泵的加压点,应设在系统的水源侧。3、利用设在水泵房内的专用稳压泵与气压罐协同...
消防
稳压泵安装
在什么地方合适
答:
安装
屋顶消防
水箱
旁或屋顶水箱间内。也可安装在地下或地面泵房内。
屋顶
水箱
喷淋
稳压泵
管道一定要通到泵房吗
答:
屋顶
水箱
喷淋
稳压泵
管道一定通到泵房,准确来说是要连接到湿式报警阀之前,而报警阀都是在消防泵房。设置屋顶水箱喷淋泵的作用如下:①为了满足系统自动启动和管网充满水的要求。②为了保持系统自动启泵压力设置点处的压力在准工作状态时大于系统设置自动启泵 压力值,且增压值宜为0.07Mpa~0.10MPa。...
楼高70米,消防
水箱
需要
稳压泵
么?
答:
消防水箱只要
高位水箱
就可以。喷淋设备需要
稳压泵
。
高位
消防
水箱
设置场所
答:
2)其他建筑应设置
高位
消防
水箱
,但当设置高位消防水箱确有困难,且采用安全可靠的消防给水形式时,可不设高位消防水箱,但应设
稳压泵
;3)当市政供水管网的供水能力在满足生产、生活最大小时用水量后,仍能满足初期火灾所需的消防流量和压力时,市政直接供水可替代高位消防水箱。4)可不设置条件中需注意...
...在消防
水箱
最低水位离最高消火栓或喷头为多少时需要设置
稳压泵
...
答:
高位
消防
水箱
的设置高度应保证最不利点消火栓静水压力。当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa.喷淋系统是保证最不利喷头的工作压力不低于0.05MPa
稳压泵
是消防泵的一种,用于自动喷水灭火系统和消火栓给水系统的压力稳定,使系统水压始终处于要求压力状态,一旦喷头或...
消防
水箱
间的
稳压泵
什么情况下稳喷淋系统;什么情况下稳消火栓系统?_百度...
答:
这要看你的喷淋管网和消火栓管网是不是同一管网,如果是不同管网配备的
稳压泵
也是针对不同管网的,总之管网里的出水压力低于进水压力的时候稳压泵就会工作,一般控制盘上有三个压力点设置,上限是稳压泵或主泵工作时的停泵压力,有一个稳压泵启动压力,有一个主泵启动压力,管网压力下降到稳压泵启动压力...
灭火系统中的
稳压泵
连接系统的哪个部位?
答:
消火栓的
稳压泵
连接消火栓管道。喷淋的接到泵房湿式报警阀