11问答网
所有问题
当前搜索:
高位水箱稳压泵安装图
消防问题,
高位水箱稳压泵
的出水口稳压管能将消火栓和喷淋系统连接起来吗...
答:
可以明确的是消防系统和喷淋系统
稳压
可以共用,止回阀的
安装
能够区分出系统的不同并保证各自的完整性即可!
什么情况下不需要设置
稳压泵
答:
当高位水箱提供的压力(即
高位水箱安装
高度)达不到消火栓、喷淋头最不利点需要的设计(规范)压力时,应用
稳压泵
稳压,如能满足要求,则可不需要稳压泵稳压。
消防给排水专业设计,屋面消防
水箱
什么情况下需要做增压
稳压
设备???
答:
采用临时高压给水系统的建筑应设消防
水箱
,消防水箱的设置高度应能满足最不利点消火栓栓口静压的要求,以保证准工作状态的消防用水水压。当
高位
消防水箱不能满足最不利点顶层消火栓0.07MPa静水压力要求时,须设置包括
稳压泵
、气压水罐和增压泵在内的增压设施。尤其是当消防水箱的供水范围不是独立的一栋建筑...
消防
稳压
糸统到消防泵房管线接法
答:
消防系统的稳压方式 水消防系统的稳压方式分为
稳压泵
直接稳压方式和稳压泵与气压水罐配合稳压方式。其中稳压泵直接稳压又分为稳压泵配合
高位水箱稳压
和稳压泵配合地下消防水池直接稳压两种;稳压泵与气压水罐组合系统又分为高位水箱配合气压给水装置稳压和气压给水装置取代高位水箱稳压方式两种。稳压泵配合高位水箱...
屋顶消防
水箱
怎样
安装
答:
而且对建筑物的结构设计和施工也造成了一定的困难,因此,设在高层建筑顶部的消防
水箱
一般是满足不了最不利点消火栓或自动喷水设备水压要求,须设增压设施。常用的设备有气压罐或
稳压泵
。设计时,如果单独在水箱的出水管上设加压泵,则由于管网内没有可供调节水量,一旦管网出现渗漏现象,则管网内的压力会...
喷淋
泵
可以给
高位水箱
加水吗
答:
喷淋泵可以给
高位水箱
加水。根据查询相关公开信息显示,首先开启消防喷淋泵加压,此时报警阀前压力大于报警阀后压力,报警阀自动打开,向系统管网注水。当压力达到一定值后,关闭喷淋泵,报警阀也就自动关闭,完成注水过程。在注水完成后,平时系统管网压力和水量由屋面的高位水箱或
稳压泵
维持。在灭火的时候,...
消防设计:
高位水箱
间消火栓系统和自喷系统
稳压泵
分开,气压罐合用是...
答:
不可以的,这个是要求单独设置消火栓和喷淋的稳压装置,
稳压泵
和稳压罐及连接管道附件整体是一套稳压装置。
高位水箱
间 消防
稳压泵
的流量和扬程如何选取?稳压罐的压力P1、P2、PS1...
答:
P2 =(P1 + 0.098)÷ αb - 0.098 P01为稳压水容积下限水位压力,此时启动
稳压泵
;P02为稳压水容积上限水位压力,即气压罐最高工作压力,此时停止稳压泵。由于压力传感器有精度、稳定性的要求,一般使缓冲水容积的上、下限水位压差不小于0.02~0.03 Mpa;稳压水容积的上、下限水位压差不小于0.05...
消防增压
稳压
设备套哪个定额
答:
消防增压设备分为
高位水箱
、
稳压水泵
、管线、阀门、稳压罐五项。消防增压稳压设备套定额:1、消防中的增压稳压设备的安装根据成套设备的总重量执行泵的定额子目,主材按照成套进入。消防中的增压稳压设备由增压泵及气压罐组成,水泵套设备中水泵定额,气压罐套消防水定额。先根据泵的重量套第一册
泵安装
中单...
消防栓
稳压泵
,喷淋稳压泵,消火栓泵,喷淋
泵安装
位置
答:
一般情况下所有
稳压泵
都安装在楼顶与
水箱
相连、消火栓
泵安装
在最底层与水池相连、喷淋泵在底层
棣栭〉