消防系统设置了
高位水箱
和水箱的
稳压
设备,消防水泵要不要设置稳压罐呢...
答:
当建筑高度不超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;当建筑高度超过100m时,高层建筑最不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa。当
高位
消防
水箱
不能满足上述静压要求时,应设增压设施。你没有一个确实的工程概况不好作为决定。我个人建议你做一个
稳压泵
。可减少对主泵的伤害。
屋顶消防
水箱
怎样
安装
答:
而且对建筑物的结构设计和施工也造成了一定的困难,因此,设在高层建筑顶部的消防
水箱
一般是满足不了最不利点消火栓或自动喷水设备水压要求,须设增压设施。常用的设备有气压罐或
稳压泵
。设计时,如果单独在水箱的出水管上设加压泵,则由于管网内没有可供调节水量,一旦管网出现渗漏现象,则管网内的压力会...
临时高压消防给水系统是否要设
稳压
装置?没有消防
水箱
,仅仅是供给室外消 ...
答:
2 其他建筑应设置
高位
消防
水箱
,但当设置高位消防水箱确有困难,且采用安全可靠的消防给水形式时,可不设高位消防水箱,但应设
稳压泵
;3 当市政供水管网的供水能力在满足生产、生活最大小时用水量后,仍能满足初期火灾所需的消防流量和压力时,市政直接供水可替代高位消防水箱。6.1.10 当室内临时高压消防...
楼顶消防
稳压泵
可以移到地面吗
答:
可以 消防
稳压泵
可以
安装
屋顶消防
水箱
旁或屋顶水箱间内。也可安装在地下或地面泵房内。
消防
高位水箱
电接点为零,水箱是满的,
稳压泵
开启后压力表就为零,是...
答:
不是的,这个是电接点压力表未调节好,需要根据
稳压泵
的扬程将压力表压力上限调整为最不利点30m(上表0.3-0.4)左右 ,压力表下限调节为高层0.13-0.15左右,多层0.1-0.15左右,然后动压表针经过稳压泵启动到达上限就自动停泵,低于下限就自动启动稳压泵的。
消防出水干管需要
安装
低压压力开关,请问是什么样子的,需要装几个?
答:
如果有
稳压泵
,由于压力开关动作直接启动消防水泵,设定值应保证水泵迅速启动。此时启泵设定值应大于高位消防水箱对压力开关产生的静压值(建议取2m),以防火灾初期压力开关由于
高位水箱
液面下降缓慢而影响水泵启动。消防栓压力开关和消防水泵压力开关的压力设定值并不是统一的,要根据现场工况而调整,所以就...
高位水箱
内的
稳压泵
压力是2公斤,那地下室管道的压力是多少?
答:
高位水箱
内的
稳压泵
压力是2公斤,那地下室管道的压力是2公斤加高二者之间的液位差,计算公式如下,地下管道压力(公斤)等于2加液位高度米乘0.1。
什么情况下需要设置
高位
消防
水箱
答:
室内采用临时高压消防给水系统,即灭火时需要启动消防
泵
,使管网中最不利点的水压和流量达到灭火的要求,说明需要设置有消防泵。1、在以下3种建筑情况当中必须设置
高位
消防
水箱
:第一种情况:高层民用建筑 第二种情况:总建筑面积大于 10000平方米且层数超过2层的公共建筑 第三种情况:其他重要建筑(火灾...
消防水泵启动,
高位水箱
间
稳压泵
未停止,什么原因?
答:
检测一下
稳压泵
的设置,按照规定,消防水泵启动后连锁控制稳压泵停止运行。
你好,楼顶
稳压
罐装置和
水箱
连接,水箱的水出来必须通过
泵
才能出去的吗...
答:
由
稳压泵
组,稳压罐,压力传感器、控制装置、阀门管道等组成,主要作用的维持系统静压要求;保证报警阀在火灾状态下的自动开启报警,等作用!用于消火栓系统则是为了保证系统最不利点的静压要求。你确认不用通过泵能够实现稳压功能当然可以不过泵,也就是可以不装此系统。当然目前看除了常高压系统外无法实现。