11问答网
所有问题
当前搜索:
高位消防水箱稳压泵压力计算
屋顶
水箱稳压泵
喷淋和
消防
那个功率大些
答:
一般是消火栓泵功率大些。规范要求消火栓
稳压泵
流量为不得大于5L/S,喷淋稳压泵不得大于1L/S,消火栓稳压泵功率一般在4KW左右。喷淋稳压泵功率在2KW左右。
你好,隋先生。能帮我画一张
高位消防水箱
的消防电联动草图吗?
答:
这个没法直接发,晚上不能连接的,没法传图片,
消防水箱
只有流量开关,是直接连接消火栓泵控制柜启泵,同时设置单输入模块反馈,和报警阀
压力
开关一样的。电接点压力表是控制
稳压泵
直接连接到稳压泵控制柜的。
消防水泵
吸水管管径有具体要求吗
答:
一、
消防水泵
进水总管要1.5倍大于水泵就水口口径,水泵进水管径必须等于或者大于水泵进水口径,比如水泵进水口径为80mm,单台水泵进水管最好是80mm 或者100mm。二、消防水泵:消防水泵 fire pump 是指专用消防水泵或达到国家标准《
消防泵
性能要求和试验方法》GB 6245的普通清水泵。三、常规是这样但规范对...
高层
消防
给水系统有哪些?
答:
4.应取消
稳压泵
稳压的临时高压消防给水系统的系统工作
压力
,即水泵零流量压力、
消防泵
吸水口最大静压与稳压泵维持的系统压力之和的较大值。5.2.2
高位消防水箱
的位置应高于其所服务的水灭火设施,最低有效水位应满足水灭火设施最不利点的静水压力,并应按下列规定确定:1一类高层公共建筑,不应小于0.10...
消防泵稳压泵
和屋顶
水箱稳压泵
可以共用吗?
答:
功能作用一样可以共用,但
消防稳压泵
的投资成本大些,需要保证一定量的蓄水量的气压罐.
消防高位水箱
上接什么管道规范上
答:
消防高位水箱
上接什么管道得看设计要求。一般有上水管、溢流管、放空管、水位计管、直流供水管、
稳压泵
吸水管等。
湿式细水雾灭火系统在准工作状态时,由
消防水箱
或
稳压泵
、气压给水设备等...
答:
【答案】:A 湿式细水雾灭火系统在准工作状态时,由
消防水箱
或
稳压泵
、气压给水设备等稳压设施维持管道内充水的
压力
。
...启泵按钮不安装能通过
消防
验收吗?泵房是有
稳压泵
的。
答:
不能。不安装的话火灾时你要怎么启动主泵?主泵不启动要怎么供水?注意
稳压泵
是保障平时管网
压力
的,也就是说只有在火灾前10分钟使用
高位水箱
供水时才起作用,之后就没它什么事了,就要靠
消防
主泵供水了。
湿式消火栓因为气温低,管道可以不充水吗?
答:
不应该没有
压力
,要么设一个上限和下限,下限启泵,上限停泵,要么变频移压运行,消防
稳压泵
运行稳定压力,用水量大压力支持不住会联启消火栓泵 。 1、根据《建筑设计防火规范)第8.4.4条:设置临时高压给水系统的建筑物应设置
消防水箱
(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱)。消防水箱的设置应...
消防稳压泵
和稳压灌的位置
答:
这个需要你根据施工现场来重新绘图。无论你怎么设置原理不能变。
稳压泵
的出水是和稳压罐连接的。在稳压泵的出水都必须设置单流阀。防止
消防泵
启动水反串到
水箱
。你如果设置只能在稳压泵的出水与稳压罐来进行管道布置。空间不允许的话可以采用垂直水平布局。但不能先接稳压罐在接稳压泵。否则无法用控制了...
棣栭〉
<涓婁竴椤
22
23
24
25
27
28
29
30
31
涓嬩竴椤
灏鹃〉
26