11问答网
所有问题
当前搜索:
高位消防水箱稳压泵压力计算
3000×3000×3500的
消防水箱
相配多大的
稳压
罐
答:
这个消防
稳压泵
的大小是根据系统设计的需要补水量确定,和
消防水箱
的大小无关的,一般消火栓的不小于3l/s,喷淋的不小于1l/s的流量的。
下列关于干式自动喷水灭火系统工作原理的描述正确的有( )。
答:
【答案】:A、B、D、E 干式自动喷水灭火系统工作原理:干式系统在准工作状态时,由
消防水箱
或
稳压泵
、气压给水设备等稳压设施维持水源侧管道内充水的
压力
,系统侧管道内充满有压气体(通常釆用压缩空气),报警阀处于关闭状态。发生火灾时,闭式喷头受热开启,管道中的有压气体从喷头喷出,干式报警阀系统...
消防稳压
罐
稳压泵
可以从市政外网抽水吗
答:
稳压
罐为
消防泵
供水,消防泵可以直接从市政管网抽水,但需满足下列要求:当有两路消防供水且允许
消防水泵
直接吸水时,应符合下列规定:1 每一条市政给水应满足消防给水设计流量和消防时必须保证的其他用水;2 消防时室外给水管网的
压力
从地面算起不应小于 0.10MPa;3 消防水泵扬程应按室外给水管网的最低...
建筑结构与建筑设备辅导--贮水池和
水箱
答:
(4)多层建筑城市自来水周期性
压力
不足采用屋顶调节
水箱
供水的。总之室内给水系统中需要增压、
稳压
、减压或需要贮存一定水量的均应设置水箱。2.水箱容积的确定 水箱有效容积为调节水量、
消防
储备水量和生产事故备用水量之和。调节水量一般取日用水量的5%-12%;消防储备水量按室内消火栓流量10分钟用水量
计算
...
请教一个室内室外共用
消防
水池的问题
答:
7 消防用水与生产、生活用水合并的水池,应采取确保消防用水不作他用的技术措施;8 严寒和寒冷地区的消防水池应采取防冻保护设施。8.6.7 当
消防水泵
直接从环状市政给水管网吸水时,消防水泵的扬程应按市政给水管网的最低
压力计算
,并以市政给水管网的最高水压校核。8.6.8 消防水泵应设置备用泵...
水锤消除措施设置规定有哪些?
答:
3—1。5倍。检查数量:全数检查。检查方法:在阀门出口用
压力
表检查。(6)对消防气压给水设备,当系统气压下降到设计最低压力时,通过压力变化信号应启动
稳压泵
。检查数量:全数检查。检查方法:使用压力表,观察检查。(7)
消防水泵
启动控制应置于自动启动档。...
室外
消防
给水系统选择的根据
答:
7 消防用水与生产、生活用水合并的水池,应采取确保消防用水不作他用的技术措施;8 严寒和寒冷地区的消防水池应采取防冻保护设施。8.6.7 当
消防水泵
直接从环状市政给水管网吸水时,消防水泵的扬程应按市政给水管网的最低
压力计算
,并以市政给水管网的最高水压校核。8.6.8 消防水泵应设置备用泵...