11问答网
所有问题
当前搜索:
高位消防水箱稳压泵压力计算
箱
泵
一体化
水箱
wbps-18-30-18-2代表什么含义
答:
箱
泵
一体化由什么组成的?箱泵一体化WHDXBF-18-18/3.6-30-1由一个18立方的
水箱
中间割段和4台不锈钢潜水泵,贰台双电源控制柜和2台气压罐用管路基础组成的。WHDXBF指的是
消防稳压
智能型箱泵一体化泵站,第一个18指的是水箱有效容积M3;第二个18指的是供水流量M3,30指的是供水
压力
MPA,也就是...
简易
消防
喷淋系统怎么作
答:
水泵+控制箱+管道+喷淋头+阀门+干
消防
,够简单了吧
建筑
消防
工程包括哪些系统
答:
消防
工程主要包括消防电系统(报警、联动、疏散指示应急照明、广播等)、消防水系统(喷淋、消火栓、水幕、水炮等)、消防防排烟系统(消防卷帘、机械防烟、机械排烟等)。其它还有关于气体灭火系统、泡沫灭火系统、液氮灭火系统等。
室外
消防
给水系统选择的根据
答:
合并的给水管道系统,当生产、生活用水达到最大小时用水量时(淋浴用水量可按15%
计算
,浇洒及洗刷用水量可不计算在内),仍应保证全部
消防
用水量。如不引起生产事故,生产用水可作为消防用水,但生产用水转为消防用水的阀门不应超过2 个。该阀门应设置在易于操作的场所,并应有明显标志。 2、用带
稳压泵
或稳压罐的...
消防
安全标志图片
答:
3. 供消防车取水的消防水池、取水口或取水井、阀门、水泵接合器及室外消火栓等场所应设置永久性固定的识别类标识和“严禁埋压、圈占消防设施”警示类标识。4. 消防水池、
水箱
、
稳压泵
、增压泵、气压水罐、
消防水泵
、水泵接合器的管道、控制阀、控制柜应设置提示类标识和相互区分的识别类标识。5. 室内...
消防水泵
启
泵压力
是指出口压力吗?
答:
不是。这个是系统管道在规范要求的结合现场实际的工作压力静压基础上调整的一个压力,一般
稳压泵
的启动压力在屋顶的时候都是设置20米左右压力启泵,40米左右停泵,泵房的需要根据
高位消防水箱
静压压力看,水箱没有水的压力就需要启泵,也就是启
泵压力
。
请问在
消防
中用的
稳压泵
的工作原理是什么,要详细一点的,谢谢!
答:
稳压
装置有比较粗的旁通管(DN80~DN150)直接连接
水箱
和喷淋、消火栓管道,火灾初期就靠这两根粗管分别向喷淋和消火栓管道供水。注意,消火栓管道是直接接到就近的环管,喷淋则是从屋面专管接到地下室的湿式报警阀的进水端的。当
消防
管网的(喷淋、消火栓)
压力
高于设定(设计值)时,增压
泵
自动停止运行。当...
高位消防水箱
有效容积是否符合消防规范规定
答:
符合。
高位消防水箱
的有效容积应符合消防规范规定。1、一类高层公共建筑,不应小于36T,但当建筑高度大于100米时,不应小于50T,当建筑高度大于150米时,不应小于100T。2、多层公共建筑,二类高层公共建筑和一类高层住宅不应小于18T,当一类高层住宅建筑高度大于100米时,不应小于36T。3、二类高层住宅不应...
屋顶
高位消防水箱
对建筑面积有要求吗
答:
2. 其他建筑应设置
高位消防水箱
,但当设置高位消防水箱确有困难,且采用安全可靠的消防给水形式时,可不设高位消防水箱,但应设
稳压泵
3 当市政供水管网的供水能力在满足生产、生活最大小时用水量后,仍能满足初期火灾所需的消防流量和
压力
时,市政直接供水可替代高位消防水箱。4.层高8米的公共建筑...
气压罐设定的四个
压力
控制点
答:
2)不管是喷淋系统还是消火栓系统设置
稳压泵
都是为了满足最不利点水压的。原理 代号都是一样的。气压罐设4个
压力
控制点,其中:P1为气压罐最低工作压力点或高泉气压罐充气压力,即消防贮水容积的下限水位压力,等于最不利点消火栓所需的水压Hmin,其
计算
方法同增压泵;P2为最高工作压力,即启动
消防泵
的...