11问答网
所有问题
当前搜索:
高压断路器分合闸时间标准
高压
ABB柜子的
分闸时间
吸弧时间多长?
答:
从最初的多油断路器到少油断路器到空气断路器再到六氟化硫断路器、真空断路器,分合闸动作时间逐步缩短。但是
分合闸时间
特别是分闸时间并非越快越好,因为分闸速度越快,切断短路电流的非周期分量越大,要求的灭弧性能越好。一般
高压断路器分
闸时间大约0.2秒左右,合闸时间略长一点。
断路器分闸时间
是什么
答:
各种不同类型的
断路器
的分、
合闸时间
不同,但都要求动作迅速。合闸时间是指从断路器操动机构合闸线圈接到主触头接触这段时间,断路器的
分
闸时间包括固有分闸时间和熄弧时间两部分。固有分闸时间是指从操动机构分闸线圈接通到触头分离这段时间。熄弧时间是指从触头分离到各相电弧熄灭为止这段时间。所以...
北京北开电气35KV
断路器分合闸时间
是多少?
答:
至少在一个周波内完成,12kv弹跳加燃狐不超过20ms!35kv应该更短!
10kv真空
断路器
的参数有没有
标准
答:
GB 11022,GB 3906,GB 1984这三个
标准
是中压
开关
的主要标准。开距、超程由产品厂家提供,参数根据选用的真空灭弧室变化。合、
分闸时间
与操作过电压和直流分量有关,标准只提供时间和直流分量的对应关系,具体能做到什么程度看生产厂家的技术水平。有些厂家能做到15ms多一点,有些厂家需要65ms左右。弹跳...
为什么要测量
高压开关分
,
合闸
速度
答:
高压
真空
断路器
平均
合闸
速度主要影响触头的电磨蚀。如合闸速度太低,则预击穿
时间
长,电弧存在的时间长,触头表面电磨损大,甚至使触头熔焊而粘住,降低灭弧室的电寿命。高压真空断路器平均分闸速度一般而言速度越快越好,这样可以使首开相在电流趋近于0前2~3ms时能开断故障电流;否则首开相不能开断而...
发电机
断路器
三相不同期分闸、
合闸时间
应分别不大于下列哪组数值...
答:
【答案】:B 《导体和电器选择设计技术规定》(DL/T 5222—2005)第9.3.3条规定,发电机
断路器
三相不同期
合闸时间
应不大于10ms,不同期
分
闸时间应不大于5ms。
真空
断路器
的技术参数
答:
由于分、合闸同期性是相对的,数值也差异不大,所以一般情况下只考核三极合闸同期性。三极同期性差的
断路器
将严重影响
开关
的分断能力,容易产生过长的燃弧
时间
。由于断路器的
分合闸
速度较快,开距较小,通过准确调试,达到参数要求并不困难,一般规定合闸同期性不超过1ms。
请问做
断路器
的
开关
特性实验ABC三相的同期
时间
是怎么算的?
答:
同期时间就是
断路器
的三相刚分、刚合时间差。如A相70ms;B相68ms;C相69ms,那同期时间就是AB:2ms,BC1ms,AC1ms,最大2ms;注意是刚分、刚合时间,不是
合闸时间
或
分
闸时间,有些测试仪显示的是合闸时间或分闸时间,要准确测定建议购买测试时带同步曲线图的设备。
断路器
的固有
分闸时间
是指什么
答:
断路器
的固有
分闸时间
是由断路器接到分闸命令(分闸电路接通)起,到灭弧触头刚分离的一段时间,此值可在相应手册中查出。参考资料:范锡普.发电厂电气部分.北京:中国电力出版社,1995.
测量
断路器分合闸时间
和同期性的目的是什么
答:
断路器分合闸时间
是保证断路器能够正常可靠开断(关合)的必要条件。断路器同期时间是判断断路器分合闸相间同期性能。测量断路器分合闸时间可以及同期可以判断断路器能否正常投运。
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜