简要说下热稳定电流和热稳定电流的持续
时间
的表征
高压断路器
的...
答:
但它反映
断路器
承受短路电流热效应的能力。热稳定电流是指断路器处于
合闸
状态下,在一定的持续
时间
内,所允许通过电流的最大周期分量有效值,此时断路器不应因短时发热而损坏。国家
标准
规定:断路器的额定热稳定电流等于额定开断电流。额定热稳定电流的持续时间为2S,需要大于2S时,推荐4S。
高压
真空
断路器分合闸
线圈烧坏,原因有哪些?
答:
分合闸
线圈设计时都是按短时通电而设计的。分合闸线圈的烧毁,主要是由于分合闸线圈回路的电流不能正常切断,至使分合闸线圈长
时间
通电造成的。一、分闸线圈长时间通电的原因 1.分闸电磁铁机械故障线圈松动造成
断路器分
闸时电磁铁芯位移,使铁芯卡涩,造成线圈烧毁。或是<SPAN>由于铁芯的活动冲程过小,...
真空
断路器
的交接试验内容包括( )。
答:
【答案】:A、B、C 本题考查的是电气设备的施工技术要求。真空
断路器
的交接试验内容:测量绝缘电阻,测量每相导电回路电阻,交流耐压试验,测量断路器的
分合闸时间
,测量断路器的分合闸同期性,测量断路器合闸时触头弹跳时间,测量断路器的分合闸线圈绝缘电阻及直流电阻,测量断路器操动机构试验。六氟化硫...
永磁操作机构
高压断路器分
闸时候需要储能吗?
答:
这要看配置了,一般不用储能的,永磁机构通电即动作,动作电流较大但持续
时间
很短,多少会对直流机构有个冲击。有的配置了储能电容操作后视电容的容量是否满足再次操作的能力,不够就再次储能,直到电压达到
断路器
可动作的电压。永磁机构的动作不是靠弹簧的力量来
分合闸
的,弹簧只起到保持的作用,而且也...
断路器
的跳闸电流指的是什么?
答:
并不是指的
断路器
的跳闸电流(保护电流)。断路器的电流参数包括几个值:额定电流——正常运行时允许通过的最大电流;动稳定电流、热稳定电流——极限电流参数(端时通过的电流),也就是指的分断能力;上面的电流参数是断路器生产规范规定的,由生产厂家出厂时检验通过,是断路器本身的电流参数。
如何保证
断路器
电流过零点分闸
答:
断路器分合闸
电流计算:(1)正常情况下人为的分合闸断路器,对线路进行人为的断电或者维修。此时的电流为正常负荷电流。按负荷计算即可。(2)当线路故障时(例如:短路),断路器自动进行分合闸动作,此时的电流应按 照短路电流进行计算。短路电流大小决定持续存在
时间
长短。2、断路器分合闸要点:(1)分...
断路器
的测试过程是什么?
答:
断路器大修后应进行以下常规试验:测量绝缘电阻; 测量每相导电回路的电阻; 交流耐压试验; 断路器均压电容器的试验; 测量断路器的分、
合闸时间
; 测量断路器的分、合闸速度; 测量断路器主、辅触头分、合闸的同期性及配合时间; 测量断路器合闸电阻的投入时间及电阻值; 测量
断路器分
、合闸线圈绝缘电阻及...
高压
真空
断路器
本身常见的故障有哪些?
答:
高压
真空
断路器
常见的故障分为两大类:一:机构问题.机构中的问题比较复杂,常见的有:1)分闸部分,分闸部分常见的问题有:分闸半轴卡滞、分闸半轴打塌、分闸线圈烧坏;2)合闸部分,常见的包括合闸半轴卡滞、合闸线圈烧了;3)储能保持部分有毛病;4)储能电机坏了;5)
分合闸
弹簧疲劳损坏;6)...
断路器
必须测量
合闸
时触头的弹跳
时间
答:
必须测量。
断路器
的
合闸时间
是衡量真空断路器性能的重要标志,它关系到真空
开关
管的接触反弹压力、合闸速度、开启距离和接触材料,也关系到开关管的结构、断路器的结构和安装调试。触头闭合回弹时间越小,其性能越好,回弹时间越长,触头的电磨损越严重,容易产生合闸过电压。当短路电流或电容器关闭时,以及...
断路器
弹跳
时间
是什么意思
答:
分离(即弹跳)的累计
时间
值(即第一次接触到完全接触间的时间)。整句话的意思是指
断路器
在一端接通电源后,到另一端断开电源所需的时间。断路器是电力系统中一种用来控制和分断电路的保护装置,而断路器的
合闸
弹跳时间是指断路器合上后由于机构影响所引起的第一次弹跳时间。