11问答网
所有问题
当前搜索:
高压电缆埋地多深
埋地高压电缆
安全距离是
多少
?
答:
一般地段地埋
电缆
沟要求深度大于60公分,农田或有可能开挖地段大于1米20公分并有防挖盖层。电缆沟走径要安装标示桩。
电缆
线路的敷设方式及施工技术要求
答:
4.电缆穿越路面时应穿套管保护;5.铠装和铅包电缆的'金属外皮两端必须接地。6.电缆线路的敷设方法有多种,常用的有直埋地敷设,电缆沟敷设、电缆隧道敷设、排管敷设和室内外明敷设。下面简要阐述电缆直埋敷设的施工方法。直埋电缆线路敷设施工方法 首先是挖掘电缆沟:
电缆埋地
敷设是在地上挖一条深度0.8m...
临时
电缆埋地
要求
答:
1.
电缆
直接
埋地
敷设的深度应不小于0.7米,并在电缆周围紧邻区域敷设不小于50毫米厚的细砂,随后应覆盖砖块或混凝土板等硬质材料以形成保护层。2. 架空线路的最小截面要求:为保证足够的机械强度,铝线截面应不小于16毫米²,铜线截面不小于10毫米²。跨越公路的电力线路档距内,绝缘铝线的截面...
地下
埋设电缆
应该离房屋围墙地基
多少
米
答:
根据国标GB50293和GB50168,地下
埋设电缆
离建筑物外缘平行距离不小于0.5米为安全距离,
电缆埋地
深度应不小于0.7米。电缆敷设国家标准 GB50217-94 (5 电缆敷设) GB50217-94 (5 电缆敷设) 5 电缆敷设 5.1 一般规定 5.1.1 电缆的路径选择,应符合下列规定:(1) 避免电缆遭受机械性外力、过热、...
10KV的
高压电缆
是否允许在地面上架设,据说电力规程中不允许。我没有查...
答:
1 非电气人员经常活动场所的地坪以上2m内,地中引出的地坪以下0.3m
深电缆
区段.2 可能有载重设备移经电缆上面的区段.5.1.14 在有行人通过的地坪,堤坝,桥面,地下商业设施的路面,以及通行的隧洞中,电缆不得敞露敷 设于地坪或楼梯走道上.5.1.15 在工厂的风道,建筑物的风道,煤矿里机械提升的除运输...
110千伏
电线
在地下埋着对人有影响吗
答:
110KV
高压电缆
线,安全距离至少在6米以上,
埋地
走线不现实,先不说打这么深的地沟,投入成本大,维修成本也很高。不过埋地的效果比架空的要好,相同的距离下埋地的高压线对人体影响小的多
施工现场有10KV的
高压
线
埋地
,如何进行保护
答:
高压电缆
地埋全长必须有套管保护,回填30厘米厚细沙,套管上压砖,地面以下0.6米,在电缆范围内设施警示标志牌 。
关于220V
高压电线
冲地下通过,离地面的安全距离是
多少
? 谢谢
答:
由于塑料与水、酸、碱、盐等不产生明显的化学反应,故在土壤中其性能稳定。按导线截面地埋线的规格有:4、6、10、16、25、35、50mm2等。1.2 优点 (1) 安全可靠:由于地埋线
深埋地
下(不少于0.8m),地面上无低压电杆和导线,人一般碰不到线路
电线
,可能发生触电的地方只有配电盘、联表箱、闸刀...
一万伏
高压电缆
的安全距离是
多少
答:
在危险性建筑物区的10kV及以下的
高压
线路宜采用
电缆埋地
敷设。当采用架空线路时,架空线路的轴线与1.1(1.1·)级(干法生产黑火药除外)、1.2级建筑物的距离不应小于电杆档距的 2/3,且不应小于35m。与干法生产黑火药的1.1级建筑物的距离不应小于50m,与1.4级建筑物的距离不应小于电杆高度的1.5...
高压电缆
技术要求有哪些
答:
2、过载温度:
电缆
短时过载最高温度不得超过130℃。3、短路温度:电缆短路时,最高温度不得超过250℃。(最长持续时间不超过5秒)。4、敷设温度:电缆敷设温度不低于0℃。低于0℃敷设时须预先加热。5、弯曲半径:单芯电缆允许弯曲半径:20(电缆的实际外径+电缆导体的实际外径)±5%。多芯电缆允许弯曲半径:...